INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.02.2014, 11:16
Beitrag #1

Dron Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Feb 2014

2011
2012
DE_EN



Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe
Hallo zusammen,

ich messe für ein Hochschulprojekt verschiedene Spannungen mit einem DAQ-Task. Die Messwertaufnahme habe ich als SubVI erstellt, welches einzeln auch funktioniert. Führe ich jedoch das übergeordnete Programm aus, bleiben die Graphen leer. Es liegt wohl an der while-Schleife im SubVI um das DAQmx VI "Lesen", denn dort zeigt der Graph auch nur etwas an, wenn er sich innerhalb der Schleife befindet. Allerdings ging ich davon aus, dass das SubVI die Daten genauso so übergibt, wie es sie erhält. Was habe ich übersehen?

MfG Dron


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.02.2014, 11:20
Beitrag #2

Clyde Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 71
Registriert seit: May 2012

2012
2009
EN


Sonstige
RE: Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe

Akzeptierte Lösung

Hallo Dron,

bei SubVIs liegen erst Werte an den Ausgängen an, sobald das SubVI abgearbeitet ist. Dein SubVI bleibt aber in der While-Schleife hängen und wird dementsprechend nie abgearbeitet.


Gruß
Clyde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 11:28
Beitrag #3

Dron Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Feb 2014

2011
2012
DE_EN



RE: Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe
OK, danke erstmal.
Das Problem ist, dass die Daten auf auf dem Panel kontinuierlich ausgegeben werden sollen. Hast du eine Idee, wie man das anders als mit der while-Schleife lösen kann?

Gruß Dron
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 11:33
Beitrag #4

Clyde Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 71
Registriert seit: May 2012

2012
2009
EN


Sonstige
RE: Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe

Akzeptierte Lösung

Japp. While-Schleife aus SubVI rausnehmen und dafür eine While-Schleife im HauptVI hinzufügen.

SubVIs werden normalerweise so aufgebaut, dass Sie eine bestimmte Aufgabe EINMAL ausführen. Wenn die Aufgabe wiederholt ausgeführt werden soll, wird das SubVI aus dem aufrufenden Programm wiederholt aufgerufen.

Gruß
Clyde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 12:05
Beitrag #5

Dron Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Feb 2014

2011
2012
DE_EN



RE: Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe
Danke, jetzt gehts.
War ja gar nicht so schwer Tongue
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Implementierung von Rendevous über SubVi's ohne Anschlüsse am SubVi t.hipp 3 3.802 01.02.2018 09:57
Letzter Beitrag: jg
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.403 12.11.2013 17:33
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenausgabe mit MyDAQ tomi2107 3 4.984 12.10.2013 16:16
Letzter Beitrag: jg
  Datenausgabe/Datenerfassung StudiFH 1 3.645 01.12.2010 23:16
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: