Labview Ethernet und CP 443-1
Hallo alle LabView-Freunde,
ich soll in Rahmen meine Praxissemesterarbeit CP 433-1 über Industrial-Ethernet mit LabView visualisieren bzw. steuern. Meine Meinung nach die beste Lösung wäre, wenn ich ACCON-AGLink verwende. Gibt es andere möglich um CP 433-1 mit Labview via Ethernet zu kommunizieren?
Zwischendurch habe ich über OPC-Server gelesen. Ist das eine Alternative zu ACCON-AGLink ?
Fragen...Fragen...Fragen...
Gruß
|
|
|
31.03.2011, 08:16
Beitrag #2
|
ChrisT
Spezialist :-)
Beiträge: 37
Registriert seit: Feb 2010
2013
2003
DE
96328
Deutschland
|
RE: Labview Ethernet und CP 443-1
Hallo sechhada,
also ich verwende ACCON-AGLink und werde in nächster Zeit auch nichts anderes verwenden. Habe mehrere OPCs ausprobiert und auch mit dem IBH-Adapter Link S7 ++ gearbeitet bzw. rumprobiert aber das war alles nicht das gelbe vom Ei. Mit AGLink lese ich momentan bei einer Anlage 4 CPUs aus die jeweils einen 1200Byte Empfangs-DB und einen 1200Byte Sende-DB haben aus. Also 9600 Bytes und das brav in 200-300ms. Solche Werte habe ich bei den anderen Kanidaten bei weitem nicht rausbekommen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze über TCP/IP zu machen. Hier gibt es auf der SPS-Seite spezielle Bausteine die das übernehmen. Auf der LV-Seite musst Du dann mit TCP-Listen ect. arbeiten. Hier kann ich allerdings nichts über die Performance sagen da ich das noch nicht getestet habe (zeitlich).
MfG
|
|
|
05.04.2011, 08:41
Beitrag #3
|
sechhada
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 9
Registriert seit: Mar 2011
2009
2011
DE
|
RE: Labview Ethernet und CP 443-1
Danke schön für die Antwort. Ich habe die DEMO-Version von ACCON-AGLink heruntergelande und werde die jetzt testen.
MfG
|
|
|
| |