06.05.2011, 10:55
Beitrag #11

Milb3 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Apr 2011

2010
2011
DE



RE: Advantech USB 4716
Zitat:- Existiert das Gerät?

Ja das Gerät existiert und wird von windows erkannt, wenn es das ist was du meinst. Dazu im Anhang ein Bild.

Zitat:- Hast du es mit dem ADM konfiguriert?

Mit ADM konnten wir es leider nicht konfigurieren, weil es aus uns nicht erklärlichen Gründen dort nicht angezeigt wird. Reicht eine Konfiguration über labview nicht aus? immerhin soll dieses ja das ADM ersetzen.

Zitat:- Hast du AI Config.vi korrekt aufgerufen?

Was genau meinst du damit? wie kann ich sie denn inkorrekt aufrufen? Blink


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.05.2011, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2011 12:03 von GerdW.)
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Advantech USB 4716
Hallo Milb,

Zitat:weil es aus uns nicht erklärlichen Gründen dort nicht angezeigt wird. Reicht eine Konfiguration über labview nicht aus?
Wie soll LabVIEW das Gerät ansprechen, wenn nicht einmal die Originalsoftware dazu in der Lage ist???

Zitat:Was genau meinst du damit? wie kann ich sie denn inkorrekt aufrufen?
Man könnte das VI z.B. mit allen benötigten Parametern aufrufen und sich nicht nur auf die Standardwerte verlassen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.05.2011, 12:13
Beitrag #13

Milb3 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Apr 2011

2010
2011
DE



RE: Advantech USB 4716
Zitat:Wie soll LabVIEW das Gerät ansprechen, wenn nicht einmal die Originalsoftware dazu in der Lage ist???

Hm und wie könnte man dieses problem lösen? Der rechner erkennt es ja und die box leuchtet....

Zitat:Man könnte das VI z.B. mit allen benötigten Parametern aufrufen und sich nicht nur auf die Standardwerte verlassen...

Und genau da liegt ja der Hund begraben, wir wissen nicht wie wir es richtig konfigurieren müssen, darum sind wir hier^^
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.05.2011, 12:53
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Advantech USB 4716
Hallo Milb,

Zitat:wie könnte man dieses problem lösen?
RTFM, und wenn das nicht ausreicht: Hersteller-Support einfordern!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2011, 13:55
Beitrag #15

Milb3 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Apr 2011

2010
2011
DE



RE: Advantech USB 4716
Hallo,

das programm habe ich mittlerweile erstellt und alles funktioniert soweit wie vorgesehen. Es ist noch nicht ganz fertig und auch noch nicht optimiert nur habe ich zur zeit das problem, dass labview nach dem ausführen des VIs nach ca. 30min keine rückmeldung mehr gibt, sprich abstürzt. Auch die .exe stürzt immer wieder ab. woran kann das liegen? ist die datenmenge zu groß oder wird in zu kurzer zeit zu viel verarbeitet? da das programm 24h durcharbeiten soll ist das natürlich so nicht tragbar, ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Das VI ist beigefügt, starten kann man es aber nur, wenn die advantech USB 4716 box vorhanden ist, ansonsten kommt ein fehler. aber zum anschauen des blockdiagramms wird es erstmal reichen.Blush


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 1,01 MB / Downloads: 202)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2011, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 09:26 von RMR.)
Beitrag #16

RMR Offline
Laborkater
**


Beiträge: 238
Registriert seit: Nov 2008

09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
2009
DE_EN

76437
Deutschland
RE: Advantech USB 4716
Hi Milb,

ich würde schwer darauf tippen das ihr 100% CPU-Last habt. In der Haupt- und der Zeitstempelschleife fehlt der Timer. Palette TIMING, [Warten]. Was ihr dann für einen Wert eintragt, das sei euch überlassen, ich weis nicht wie schnell euer Prozess ist.

Daumen drückt... RMR

edit: Nochwas, warum Startet und konfiguriert ihr eure Hardware ständig? Kann das nicht VOR die While?

100nF passen immer.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
08.09.2011, 10:10
Beitrag #17

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Advantech USB 4716
WTF. Ihr wisst schon, dass ein Blockdiagramm i.d.R. nicht größer sein soll als eine Bildschirmgröße? Blink

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2011, 12:46
Beitrag #18

Milb3 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Apr 2011

2010
2011
DE



RE: Advantech USB 4716
wir arbeiten noch nicht sehr lange mit labview und haben uns alles selbst beigebracht^^
danke für den tipp mit dem timer, darauf hatte ich auch schon getippt. Den Start und die konfig versuch ich mal vor die schleife zu legen. Gibt es noch etwas was für den absturz verantwortlich sein könnte? ZB hab ich ja die standart scanrate von 1000scans/sec drin, so viele werte bräuchte ich aber eig garnich. doch sobald ich dort zB den wert 10 einstelle kackt das programm direkt ab. mache ich da einen denkfehler? hab auch schon versucht den buffer zu vergrößern, weil ich dachte es könnte auch daran liegen, aber dann akualisiert er mir die werte nurnoch alle zB 5sec wenn ich den buffer um das 5-fache vergrößereBig Grin
man merkt ich hab noch nicht wirklich viel ahnung xD hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2011, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 13:37 von jg.)
Beitrag #19

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Advantech USB 4716
Offtopic2
Bitte achte auf deine Schreibweise. Alles klein zu schreiben, das ist gegen die LVF-Regeln. Dann wäre dein Beitrag auch besser lesbar.

Gruß, Jens


(08.09.2011 12:46 )Milb3 schrieb:  wir arbeiten noch nicht sehr lange mit labview
Der Thread ist jetzt 4 Monate alt! Box

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.09.2011, 18:20
Beitrag #20

Milb3 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 36
Registriert seit: Apr 2011

2010
2011
DE



RE: Advantech USB 4716
Die letzten 3 Monate wurde auch nicht an dem Projekt gearbeitet. Effektiv habe ich 4-6 Wochen mit Labview gearbeitet. Naja das tut hier jetzt auch eigentlich nichts zur Sache xD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Advantech USB 4751 in NI MAX einfügen Aginator 3 6.117 04.10.2012 13:40
Letzter Beitrag: Aginator
  Digital Out Advantech USB 4716 Schmale_Kloetze 0 4.172 13.08.2011 13:01
Letzter Beitrag: Schmale_Kloetze
  ADVANTECH USB-4716: Data Acquisition & Storage in Echtzeit?!? BeFu 1 5.569 29.07.2009 08:58
Letzter Beitrag: rolfk

Gehe zu: