Hallo,
ich habe dein Bsp ein wenig abgewandelt und per Error-Cluster für eine dedizierte Abfolge bei der Reihenfolge der Tasks gesorgt, und da kommt eine recht vielsagende Fehlermeldung bei raus.
Code:
Error -89137 occurred at DAQmx Start Task.vi:7220002
Possible reason(s):
Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.
Source Device: cDAQ1
Source Terminal: Software
Destination Device: cDAQ1
Destination Terminal: Slot7/ConvertPulse
Required Resources in Use by
Source Device: cDAQ1
Source Terminal: ao/SampleClock
Destination Device: cDAQ1
Destination Terminal: Slot7/ConvertPulse
Task Name: _unnamedTask<13>
Nicht über Slot7 wundern, in meiner simulierten MAX-Config des cDAQ hängt das AO-Modul in Slot 7. Ich interpretiere das so: Auf dem cModul kann nur ein Task laufen, alle AO-Werte werden offenbar bei einer Flanke am Terminal "ConvertPulse" gesetzt. Das funktioniert aber nicht, wenn du versuchst, 2 unterschiedilche Tasks auf demselben cModul zu starten.
Gruß, Jens