Problem mit Abschaltung des CoDeSys OPC Servers
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem CoDeSys OPC Server und brauche wieder von Euch einen
Vorschlag.
Bei einem Projekt habe ich eine HMI-Visualisierung unter LabVIEW und eine Steuerung von Eaton verwendet. Für den Datenzugriff auf die Steuerung habe ich dann einen CodeSys OPC Server (Version V2.3.9 SP3) lokal auf meinem HMI-Rechner installiert und konfiguriert. Die Datenkommunikation wird über DataSocket durchgeführt. Es funktionierte soweit einwandfrei.
Ich habe dann ein anderes HMI-Visualisierungspaket auch unter LabVIEW bekommen. Bei diesem Projekt wurde alle Elemente bereits mit Pfaden im einem CoDeSyS OPC Server (ein anderes CoDeSys Programmiersystem) angebunden. Ich möchte diese Visualisierung weiter überbearbeiten und Simulation laufen lassen. Es entsteht ein Problem, wenn ich mein HMI-Programm ausführe, versucht das Programm immer mit Items im CoDeSys OPC Server zu verbinden. Im OPC-Server sind aber alle Items von diesem Projekt nicht vorhanden. Von daher wird das Programm aufgehängt.
Ich habe versucht, dieses Programm auf einem anderen Rechner auszuführen, in dem kein CoDeSys Programm installiert wurde. Mein HMI-Programm läuft ganz normal, weil es keinen OPC-Server sehen konnte.
Meine Frage ist, ob man möglich den CoDeSys OPC Server abschalten oder deaktivieren kann. Wenn es möglich ist, muss ich nicht das ganze CoDeSys-Programm deinstallieren bzw. neue OPC-Konfigurationen für andere bestehende Projekte machen.
Ich hoffe, dass Ihr mein beschriebenes Problem verstehen konntet.
Freundliche Grüße,
LV-Learning
|