INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassungsgerät NI USB-6211



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.10.2012, 09:10
Beitrag #1

TiCy Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: Apr 2012

LabVIEW 2011
2012
DE

Göttingen
Deutschland
Datenerfassungsgerät NI USB-6211
Hallo zusammen.

Ich habe mal wieder ein Problem, welches ich nicht lösen kann.
Ich nehme das Bodediagramm (Betrag und Phase) über eine Datenerfassungsgerät von verschiedenen Hardwarefiltern aus. Bei den verschiedene aktiven und passiven Tiefpässen klapp das super, nur der passive RC-Hochpass macht mir bei kleinen Frequenzen Probleme. Dort erwarte ich eine Phasenverschiebung von +/-90°, nur diesen erreicht er nicht (siehe Bild). Mit Hilfe eines Oscilloscope konnte ich herrausfinden, dass beim Durchschalten vom Datenerfassungsgerär die Phasenverschiebung verändert wird
(z.B. bei 10 Hz ,Gesperrt = 90°, durchgeschaltet = 37,5°). Diese Veränderung tritt bei hochohmigen Filtern deutlicher stärker auf, als bei niederohmigen (siehe Bilder). Zum Datenerfassungsgerät von NI weiß ich nur, dass es mit einem Multiplexer arbeitet und die Eingangswiderstände beim Schalten oder Sperren.

Hat vielleicht einer eine Idee woran mein Problem liegen kann??
Das SubVI wo die Messdaten eingelesen werden, findet ihr im Anhang. Den Fehler sieht man schon dort.

Schönes Wochenende
MFG Ticy

   

   


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  AD3.vi (Größe: 28,71 KB / Downloads: 191)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.10.2012, 14:24
Beitrag #2

TiCy Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: Apr 2012

LabVIEW 2011
2012
DE

Göttingen
Deutschland
RE: Datenerfassungsgerät NI USB-6211
So die Lösung für mein Problem hab ich gefunden.

Es liegt am Datenerfassungsgerät von NI. Den Fehler beseitig man, indem man einen weiteren Eingang ansteuert, der auf Masse liegt. Das Datenerfassungsgerät besitzt wohl kapazitive Eigenschaften.

MFG Ticy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
08.10.2012, 07:03
Beitrag #3

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Datenerfassungsgerät NI USB-6211
(05.10.2012 14:24 )TiCy schrieb:  Den Fehler beseitig man, indem man einen weiteren Eingang ansteuert, der auf Masse liegt.

Häh?


Generell gilt: Alle Eingänge, die du nicht brauchst, solltest du sowieso auf Masse legen, um Einstreuungen an offenen Klemmen abzubügeln!

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.10.2012, 14:25
Beitrag #4

TiCy Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: Apr 2012

LabVIEW 2011
2012
DE

Göttingen
Deutschland
RE: Datenerfassungsgerät NI USB-6211
Hallo.

Ich steuer nur zwei Eingänge des Datenerfassungsgerätes an, weil ich nur zwei Spannungswerte einlesen will. Den dritten Eingang nur auf Masse zu legen reicht nicht aus. Dieser muss angesteuert werden, damit sich wohl eine interne Kapazität entlädt.

Genau erkären kann ich das aber auch nicht.

MFG Ticy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2012, 06:06
Beitrag #5

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Datenerfassungsgerät NI USB-6211
Man lernt nicht aus...

http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...7B0065EA32

Seiten 4-5 (41) bis 4-8

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2012, 08:12
Beitrag #6

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
RE: Datenerfassungsgerät NI USB-6211
(10.10.2012 06:06 )Achim schrieb:  Man lernt nicht aus...

Stimmt!

Danke für den Link zum Datenblatt!

Grüße
Andreas

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question rs232-Signal -> NI USB-6211 Karte -> TTL Pulse niete0815 2 4.375 29.11.2011 14:15
Letzter Beitrag: snuz

Gehe zu: