28.01.2008, 10:49
Beitrag #1
|
F.Bi
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 152
Registriert seit: Oct 2007
LabView 2016
2007
EN
55218
Deutschland
|
Rücklesen von Analog Out?
Ich benutze eine PCI-6229 und gebe u.a. über AO0 eine Spannung aus. Diese Spannung will ich wieder einlesen, um sie in einem getrennten Mess-VI auf dem Bildschirm anzuzeigen. Ich könnte zwar AO0 auf einen AI legen, aber dadurch wird dann halt ein Analog Eingang belegt. Geschickter wäre es, wenn man die Analog Ausgänge wieder Rücklesen könnte. Bei den DIO-Ports kann man dies machen. Gibt es bei AO diese Möglichkeit wirklich nicht?
|
|
|
28.01.2008, 10:58
Beitrag #2
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
Rücklesen von Analog Out?
Wie kann man das bei DIO machen?
Gruß Markus
' schrieb:Bei den DIO-Ports kann man dies machen.
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
28.01.2008, 15:27
Beitrag #3
|
F.Bi
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 152
Registriert seit: Oct 2007
LabView 2016
2007
EN
55218
Deutschland
|
Rücklesen von Analog Out?
Rücklesen von DIO: Wenn man den Kanal des Ausgabeports zum Lesen benutzt. Das ist nützlich, wenn man ein Line unabhängig von den anderen ändern will.
|
|
|
28.01.2008, 16:05
Beitrag #4
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
Rücklesen von Analog Out?
Wieso willst du überhaupt AO lesen? Du weisst doch, was du für Spannungen setzt.
Ansonsten, da die Elektronik zwischen AO und AI eine komplett andere ist, denke ich nicht, dass man da irgendwas in der Richtung machen kann, was du dir denkst/wünscht.
Wobei ich auch nicht genau verstehe, was du da für Klimmzüge beim DIO machst? Wenn ich eine Line eines Ports als DO definitiert habe, wie soll die dann gleichzeitig DI sein dürfen?
MfG, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
29.01.2008, 06:44
Beitrag #5
|
|
|
29.01.2008, 12:45
Beitrag #7
|
F.Bi
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 152
Registriert seit: Oct 2007
LabView 2016
2007
EN
55218
Deutschland
|
Rücklesen von Analog Out?
' schrieb:Nein! Man könnte höchstens den digitalen Wert zurücklesen den man hineingeschrieben hat, aber wozu das?
Ich will nur den digitalen Wert zurücklesen.
Oben habe ich beschreiben, für was ich das benötige. Gibt es eine andere, bessere Möglichkeit?
Die Möglichkeit einen Analogeingang zu nutzen habe ich ganz oben schon erwähnt, ich wollte eine einfache Alternative dazu.
|
|
|
| |