Lichtschranke - Zeitarray löschen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.10.2014, 13:07
Beitrag #1

Janni123 Offline
LVF-Anfänger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2014

13
2013
DE


Deutschland
Lichtschranke - Zeitarray löschen
Hallo,

ich habe ein Problem bei einem Projekt. Ich lese mit dem Programm unten Zeitwerte in ein Arry ein (via Daqmx und Ni-USB6008). Nach der Messung werden die Werte des Array mit einem Methodenknoten genullt. Mein Problem ist es, dass die gleichen Werte aber wieder da sind und keine komplett neue Messung gestartet wird. Könntet ihr mir vllt. sagen wo da das Problem ist. Habe auch schon einiges probiert, aber das Ergebnis war stets das selbe...auch mit Standardwerte wiederherstellen vom Frontpanel aus funktioniert es nicht.

Ich nutze Labview 2013.

Schöne Grüße Jan


Angehängte Datei(en)
13.0 .vi  LichtschrankeTrigger.vi (Größe: 43,7 KB / Downloads: 193)

0.0 .pdf  Lichtschranke.pdf (Größe: 157,12 KB / Downloads: 201)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.10.2014, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2014 13:47 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Lichtschranke - Zeitarray löschen
Hallo Jan,

alle Schieberegister ordentlich initialisieren!

THINK DATAFLOW! Was soll es bringen, eine Anzeige zu löschen? Wenn du den DATAFLOW verstehen würdest, wüsstest du, dass das nichts bringt. In LabVIEW ist der Draht der Datenpuffer und nicht ein Anzeigeelement…

Profil_ergaenzen

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.10.2014, 20:08
Beitrag #3

Janni123 Offline
LVF-Anfänger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2014

13
2013
DE


Deutschland
RE: Lichtschranke - Zeitarray löschen
Danke dafür ersteinmal!
Wenn ich aber initialisiere, wird mein Array gar nicht erst gefüllt bzw. wird nach jedem True genullt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.10.2014, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2014 07:36 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Lichtschranke - Zeitarray löschen
Hallo Janni,

ich habe nicht gesagt, dass die Initialisierung an der innersten Schleife erfolgen muss…

Wie schon gesagt: THINK DATAFLOW!

Der Hinweis Profil_ergaenzen hat eine Bedeutung!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analogmessung und Lichtschranke Herri 4 4.015 09.12.2019 14:48
Letzter Beitrag: MarcoN
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.389 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Lichtschranke an NI USB-6009 12345 1 5.778 22.04.2011 08:47
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: