Hallo an alle,

ich habe eine PCI-MIO-16E-1 (PCI 6070E) Karte.
Meine Datenerfassung umfasst zwei Analoge Kanäle und einen Trigger (Spannungsmessung).
Mein Ziel ist es, die Datenerfassung an einem Trigger-Puls zu starten und nach
weiteren N Trigger-Pulsen zu stoppen. Alles automatisch in Hardware.

Ist dies möglich?

Danke im Voraus für Eure Hilfe,
wiktor
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.06.2011, 16:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2011 16:23 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: daqmx trigger
Die Karte ist zwar schon älter, aber DAQmx-tauglich, und sie ist für analoge und digitale Triggerung eingerichtet.
Trigger Start: DAQTrigger.vi --> Selektor "Start Digitalflanke", an Eingang "Quelle" Konstante erstellen und mit der rechten Maustaste den externen Pin wählen.

Stop ist komplizierter. Die müßtest eine zusätzliche Zähler-Task einrichten, und wenn die Anzahl erreicht ist, die kontinuierliche Datenerfassung stoppen. Es geht so sicher, aber ich habe nicht Lust, für Dich hier so ein Projekt auszuarbeiten, welches für mich neu ist und ich selbst nicht brauche. Und daß das jemand anders hier genau das so schon gemacht hat, ist auch unwahrscheinlich. Also: selbst durchbeißen, und das Vi posten ist nicht verboten Dodgy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.06.2011, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 18:09 von jg.)
Beitrag #3

wiktor Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Jun 2011

2009
-
DE



RE: DAQmx Trigger
Danke für die schnelle Antwort!
Anbei habe ich ein Labview-Programm gefunden, das fast das macht was ich brauche. Leider benutzt es zwei digitale Trigger!
Wie ändere ich den Code so um, sodass ein analoger Trigger beides (Start- und Reference Trigger) steuert?


Angehängte Datei(en)
7.0 .vi  acq_graph_voltage_dig.vi (Größe: 155,35 KB / Downloads: 412)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.06.2011, 18:22
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: DAQmx Trigger
mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.07.2011, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2011 13:09 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: DAQmx Trigger
(30.06.2011 18:22 )jg schrieb:  mglw. das Trigger-Signal einfach 2x anschließen?!
Das wäre unzumutbare Arbeit, die ein waschechter Softie scheut! Der wählt doch lieber für beide Trigger-Sources den gleichen Pin aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.784 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.569 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.605 28.04.2014 13:48
Letzter Beitrag: GerdW
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.583 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.143 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta

Gehe zu: