25.05.2011, 11:59
Beitrag #1

Flasher Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 33
Registriert seit: Apr 2011

2009
2010
kA



Digital In Trigger am USB-6009
Hallo zusammen!

Irgendwie stehe ich momentan auf dem Schlauch, und könnte kurz Hilfe gebrauchen.

Folgendes: ich möchte eine Lineareinheit ansteuern und kalibrieren. Sobald der Schlitten an einen Schalter stößt, soll eine While-Schlaufe beendet werden. Wollte dazu den Schalter einerseits mit dem +5V Out und einem Digital I/O-Port des DAQ-Moduls verbinden. Das Ganze hat schon mal mit einem Keithley DAQ so geklappt, aber bei dem NI DAQ tut sich nichts. Auch wenn ich im SignalExpress bin, und das ganze testen möchte, reagiert der Digital Input überhaupt nicht auf einen Kurzschluss mit dem 5V Ausgang. Was mach ich falsch?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.05.2011, 19:12
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Digital In Trigger am USB-6009

Akzeptierte Lösung

Eine Masse musst du schon auch noch irgendwo verbinden, mit D-GND.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.05.2011, 10:06
Beitrag #3

Flasher Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 33
Registriert seit: Apr 2011

2009
2010
kA



RE: Digital In Trigger am USB-6009
Hmpf...na klar...ich depp....dankeschön Smile
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.785 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.583 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Digital-Trigger als Messstart fuer Analogsignal mfader 6 7.738 24.11.2009 08:13
Letzter Beitrag: SeBa
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.146 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  Digital Output USB 6009 marum 3 7.573 05.07.2006 19:10
Letzter Beitrag: cb

Gehe zu: