INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dynamic Data vom DAQ zu Boolean



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

31.03.2016, 08:01
Beitrag #1

Jann Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Sep 2015

2011
2013
DE



Dynamic Data vom DAQ zu Boolean
Hallo LV-Forum,

ich habe mal wieder ein kleines Problem mit LabVIEW, genauer gesagt mit dem DAQ Assistent.

Und zwar lese ich über einen DAQ den digitalen Input aus. Insgesamt 8 Channels. Die gewonnenen Informationen möchte ich mir per LED anzeigen lassen.
Es dreht sich dabei um banale Sachen wie:

- Ist die Steuerung eingeschaltet: JA = LED leuchtet
- Ist der NOT-AUS i.O.: JA = LED leuchtet

usw.

Dazu habe ich euch einmal das VI und einen Screenshot angehängt.

Mein Problem, welches besteht ist nun folgendes:

Für alle 8 Channels erwarte ich ein True/False damit die LED leuchtet oder halt nicht.
Wenn ich die Probe nutze, habe ich auch für alle Channels ein TRUE anliegen, jedoch leuchtet nur die LED für den ersten Channel auf.

Hat jemand eine Idee, warum ich für die anderen Channels keine Information bekomme?

Danke für die Rückmeldung! GRüße
Jann


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

11.0 .vi  DI.vi (Größe: 59,15 KB / Downloads: 239)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
31.03.2016, 09:24
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Dynamic Data vom DAQ zu Boolean

Akzeptierte Lösung

Da krieg ich die Krise. Wieso muss man ein Array of Boolen erst in DDT umwandeln, um es auf einzelne Werte aufzuteilen. Wall Vor allem, wenn man die Wandlung auch noch FALSCH macht. Dein Eingang ist noch nicht ein "Single Channel".

Alles könnte so einfach sein bei Verwendung von "Index Array".

Gruß, Jens


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  DI.vi (Größe: 44,92 KB / Downloads: 254)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
31.03.2016, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2016 16:42 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Dynamic Data vom DAQ zu Boolean

Akzeptierte Lösung

Da der Preis für Kupferdraht ständig steigt, sollte man im BD Drähte sparsam verwenden Big Grin
Z.B. so:
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.04.2016, 08:08
Beitrag #4

Jann Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Sep 2015

2011
2013
DE



RE: Dynamic Data vom DAQ zu Boolean
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Sry für das "kleine" Problem


Ja leider ist der Kupferpreis zz sehr hoch, sodass ich sparen muss....Big Grin
BlushBlushBlush
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Set Dynamic Data Attributes "Signal Name" Toklu 6 8.174 31.10.2014 14:17
Letzter Beitrag: Toklu
  Diagramm but no Data gottfried 3 4.191 14.11.2011 09:07
Letzter Beitrag: gottfried
  Boolean Array füllen rom4o 4 31.330 27.06.2011 11:26
Letzter Beitrag: rom4o
  Cluster-Array umwandeln in Dynamic Data Paul83 1 5.837 02.10.2009 06:56
Letzter Beitrag: Achim
  Ereignisstruktur durch boolean auslösen big_ben 5 6.864 16.03.2009 20:58
Letzter Beitrag: jg
  Boolean zu Digitale Signalverlaufsgraphen Labman 2 5.831 11.09.2007 08:36
Letzter Beitrag: Labman

Gehe zu: