19.11.2012, 11:50
Beitrag #1

jerre99 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2012

2012
2012
DE



FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100
Hallo,

ich habe im Anhang 2 Bilder eine FPGA Programms beigefügt um es verständlicher zu machen.
Hardware: cRIO 9074, NI 9401 DIO, NI 9217 (Temperatur RTD)

Bild 1:
Hier möchte ich wenn die "Obere SWG" erreicht wird, das Signal triggern. Soll heißen, dass die Leuchte zum Beispiel 1 s lange leuchtet. Das Signal "Obere SWG" hat selbst 1-5 us.
Geht das irgendwie? (Rastfunktion?)

Bild 2:
Hier möchte ich die Temperatur messen. Im Moment habe ich den Mittelwert von meiner PT100 Kennlinie (nichtlinear) genommen. Also habe ich immer einen Fehler in der Messung. Formel: T=(R-100 Ohm)/0,3873(Ohm/C) (lineare Funktion)
Gibt es eine Funktion die interpolieren kann? Interne Funktion/Baustein?
Oder wie kann ich meine Messung verbessern?

Würde mich über ein paar Hilfestellungen sehr freuen!
Vielen Dank im Voraus.

Gruß
jerre99


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2012, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012 13:02 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100
Hallo Jerre,

Zur ersten Frage:
Ich sehe in den Bildern keine Schieberegister. Diese sind auf dem FPGA sehr effizient und würden dir erlauben, sich Werte auch zu merken...

Zum zweiten Bild:
Warum rechnest du selbst mit den Pt100-Werten herum? Du bekommst doch genauso gut schon Temperaturwerte geliefert!? Außerdem sehe ich keine Mittelwertberechnung.

Zitat:Oder wie kann ich meine Messung verbessern?
Das Modul liefert dir einen Temperaturwert. Was willst du daran verbessern? (Abgesehen von 4- statt 3-Leitermessung?)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2012, 14:40
Beitrag #3

jerre99 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2012

2012
2012
DE



RE: FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100
Danke für die Antwort.
Zu Punkt 1:
Versuche es dann mit einem Schieberegister...

Zu Punkt 2:
Das Modul liefert mir den Widerstandswert.
Muss ich irgendwas noch einstellen, dass das Modul mir den Temperaturwert anzeigt?

Gruß
jerre99
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2012, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012 14:46 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100
Hallo jerre,

stell mal in den Modul-Eigenschaften auf "calibrated" um, dann bekommst du auch Temperaturwerte geliefert:
   
Hab gerade ein cRIO mitsamt NI9217 auf dem Schreibtisch rumstehen Smile

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.11.2012, 10:32
Beitrag #5

jerre99 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2012

2012
2012
DE



RE: FPGA Signal triggern und Temperaturmessung PT100
Hallo,

hab gerade nachgeschaut. Die Moduleinstellung steht auf "calibrated.Big Grin
Ich lasse einfach das FPGA VI laufen und der liefert mir nur die Widerstandswerte.

Noch ne Idee?

Gruß
jerre99
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.931 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.241 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Beliebiges Signal im FPGA.vi generieren Tina22 3 5.985 25.08.2011 07:52
Letzter Beitrag: Tina22

Gehe zu: