INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

20.07.2012, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 12:45 von Aya.)
Beitrag #1

Aya Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
kA



Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Hallo,

ich möchte gerne über eine DAQ-Karte (USB-6251) einen Sinus (2 bis 3 kHz) mit einem Gauß-Fenster ausgeben. Dazu habe ich das angehängte VI gebaut.
An den Ausgang der DAQ-Karte habe ich zum Überprüfen ein Oszilloskop angeschlossen. Es kommt ein Sinus mit Gauß-Fenster raus, allerdings stimmt die Frequenz nicht. Wenn ich die Frequenz im VI ändere, ändert sie sich auf dem Oszi nur circa alle 100 Hz.
Was muss ich machen, damit die Frequenz am analogen Ausgang der entspricht, die ich im VI eingebe?

Gruß
Aya


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  AO_GaussSinus.vi (Größe: 23,52 KB / Downloads: 211)

10.0 .vi  SubVI Gen GaussSinus.vi (Größe: 22,3 KB / Downloads: 182)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
20.07.2012, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 13:01 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Hallo Aya,

wie schnell änderst du denn die Frequenz? Etwa schneller als dein VI neu startet? Das wartet nämlich immer erst, bis die aktuelle Waveform komplett ausgegeben wurde...

Außerdem:
Es ist keine gute Idee, ein VI über den RunContinuous-Button laufen zu lassen. Der ist nur zum Debugging gedacht!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.07.2012, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2012 13:29 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Das von Dir festgestellte Verhalten ist leider normal. Die Karten verwenden einen Masterclock, meist sind es 20 MHz (In Spezifikation nachschauen). Die Samplerate wird durch ganzzahlige Division aus dem Masterclock abgeleitet. Je größer die Samplerate, desto grobmaschiger das Raster möglicher Frequenzen. Die wirklich verwendete Frequenz kann man mittels Eigenschaftsknoten auslesen.
Ich mache es meist so, dass ich von vornherein nur solche Frequenzen zulasse, die in das Raster passen. Dann hat man diese Diskrepanz nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.07.2012, 10:16
Beitrag #4

Aya Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
kA



RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Danke für den Hinweis mit der Masterclock. Durch die Berechnung einer besser zur Frequenz passenden Anzahl von samples pro Periode konnte ich das Frequenzraster auf weniger als 10 Hz verbessern. (SubVI im Anhang)

Meine DAQ-Karte hat eine 80MHz-Basis. Kann man diese zur analogen Ausgabe nutzen? Falls ja, wie kann ich auf diese Clock umstellen?


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  SubVI Gen GaussSinus 2.vi (Größe: 23,37 KB / Downloads: 187)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.07.2012, 12:29
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Kannsts ja mal versuchen - ob es dann mit deiner Karte auch funktioniert, ist eine andere Frage:
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.07.2012, 14:48
Beitrag #6

Aya Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
kA



RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Ich habe mein VI entsprechend verändert.
Solange ich "OnboardClock" an der Quelle anschließe funktioniert es ohne Probleme. Wähle ich allerdings "80MHzTimebase" aus, wird nichts ausgegeben. Eine Fehlermeldung gibt es aber auch nicht.
Außerdem wird das VI nicht mehr beendet. Es bleibt in der "Task done?"-Schleife hängen.


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  AO_GaussSinus_80Mhz.vi (Größe: 25,19 KB / Downloads: 213)

11.0 .vi  SubVI Gen GaussSinus 80MHz.vi (Größe: 23,9 KB / Downloads: 201)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.07.2012, 15:46
Beitrag #7

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Komisch - Du erzeugst die Spannungen mit "dev1", also mit Messkarte 1, und benutzt als Sampletaktgeber die 80MHz von "dev2", also Messkarte 2. Warum das? Hast Du überhaupt 2 Karten im PC, und wenn ja, sind die über Kabel miteinander verbunden. damit es evtl. funktionieren könnte?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.07.2012, 15:51
Beitrag #8

Aya Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
kA



RE: Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht
Ich benutze für alles Dev2. Ich hatte nur vergessen den Standartwert auf Dev2 zu setzen. Entschuldigung für die Verwirrung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 9.697 15.09.2017 21:28
Letzter Beitrag: GerdW
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.147 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Signalerstellung (Amplitude/Frequenz), kontinuierliche Ausgabe und Samplingrate Vukloc 1 5.124 24.04.2012 23:28
Letzter Beitrag: jg
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 3.953 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  n nFlankenzählung funktioniert aber Frequenz messen nicht hiuz 8 8.030 26.07.2011 19:45
Letzter Beitrag: jg
  Problem mit Lesen Analoger Kanäle AlphaDave 14 10.669 12.11.2010 23:04
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: