(17.06.2015 10:40 )cb schrieb: (17.06.2015 09:29 )Moes schrieb: Wie kommt man dann auf ß2?
ganz am Ende von dem PDF steht der Lösungs-Weg ... einfach mit deinen Werten durchrechnen ...
Den habe ich gefunden und auch versucht zu benutzen nur:
Wie lautet die Formel für Beta2 oder wie bestimmt man Beta2? einfach 0.5 setzen da die Ausgangsspannung bei 2,5V hängen soll wenn man 37,5 Messen will?
Es ist nicht so das ich hier keine Arbeit leisten will oder jemand anderen zur Berechnung brauche, nur ich denke das die Schaltung nicht funktioniert weil:
1. Die Eingangsspannung niemals negative Werte erreicht, +30V bis +45V würde ich gerne anlegen...(nicht - 10V wie im Beispiel, bei Berechnung mit -45V macht die Schaltung keinen Sinn mehr)
2. Ich habe im Schaltschrank +24V DC aus einem "einfach" Schaltnetzteil, also keine Symmetrische Spannungsversorgung für mein Operationsverstärker, dieser kann also bei 30V Eingang nur 0V geben keine negative Spannung. Daher ist bei Alpha das Vorzeichen immer +plus.
Messkarte auf +/-5V Messmodus bringt mir also:
45,0V=====>5,0V
37,5V=====>2,5V
30,0V=====>0,0V
Beta1= 1/18 (0.0555..) wenn Beta1=(1/45V)*2,5V
Beta2= 0,5??? wenn 5V=45V*(1/18)+Beta2*5V => Beta2=(5V-45V/18)/(5V)=0,5
Ua=45V*(1/18)+0,5*5V+(5/9)*0V=5V
Ua=30V*(1/18)+0,5*5V+(5/9)*0V=4,16V ...einfach nicht zu gebrauchen weil Messbereich nicht bis minus geht?