Hallo Christian,
Zitat:weil der DAQmx Start.vi sofort den Fehler -200462 hervorruft.
Und du hast dir natürlich die Fehlerbeschreibung durchgelesen? Die, die auch in deinem Screenshot zu lesen ist?
Wenn du Werte ausgeben lassen willst, wäre es wirklich sinnvoll, diese auch dem DAQmxWrite (vor dem DAQmxStart) bekannt zu geben...
Außerdem:
- Wozu konfigurierst du den AO-Task auf kontinuierliche 5kS/s und gibst dann nur Einzelwerte aus?
- Wozu konfigurierst du den AI-Task auf kontinuierliche 5kS/s und fragst dann nur Einzelwerte ab? Bist du wirklich der Meinung, der Treiber wäre dafür schnell genug?
Zitat:jedoch kommt der Buffer-Overflow auch schon bei 5 kHz und die Karte müsste ansich 100 kHz laut den Spezifikationen können. Zudem hab ich immer Abtastraten um die 200 Hz anstatt was ich vorne angebe.
Sowas kommt davon, wenn man mit Einzelwert-Abfragen den DAQmx-Treiber quält. Nur 5ms für zwei Abfragen (AI + AO) ist doch nun wirklich nicht so langsam!
Es gibt jede Menge Beispiele zu DAQmx im Beispielfinder...