INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Hochzählen mit digitalen Eingang



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.07.2019, 13:18
Beitrag #1

TiBu Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Jul 2019

2013
2019
DE



Hochzählen mit digitalen Eingang
Hallo Zusammen

Ich bin LabView Anfänger und stehe aktuell bei einem Prüfprogramm für die Arbeit an. Ich habe LabView 2013
Der Ablauf sieht so aus:

Wenn ein positives Signal, über eine Digitale Eingangskarte kommt, dann soll ein Zähler immer um +1 erhöht werden.
Der Zähler soll dabei pro positivem Eingangssignal nur einmal hochzählen.
Sprich auch wenn 3 Minuten positives Signal ansteht, soll nur um +1 der Zähler erhöht werden.

Ich habe bereits ein Programm zusammen gebracht, bei welchem ich wie geplant hochzählen kann. Als Eingang benutze ich dabei einen Schalter. (siehe Foto)

Nur leider weiß bzw. bekomme ich es einfach nicht hin, statt dem Schalter den DAQ-Assistenten zu nehmen. Wenn ich das versuche funktioniert nichts mehr bzw. wird der Status am DAQ-Assistenten nur aktualisiert wenn ich das Programm stoppe und wieder starte. Es sollte aber bei jedem Signalwechsel (ich habe bei meiner Anwendung unterschiedliche Zeiten zwischen ein/aus) der Status den der DAQ-Assistent ausgibt aktualisiert werden. Zusätzlich soll auch der Status (ein/aus bzw. 1/0) in einem Anzeigeelement angezeigt werden.

Wäre ganz toll wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, verzweifle schon seit 2 Tagen an dem Problem.

Besten Dank schon mal im Vorraus

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.07.2019, 13:31
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Hochzählen mit digitalen Eingang

Akzeptierte Lösung

In diesem Fall ist eine Event-Struktur kontraproduktiv, da du ja kontinuierlich deinen Digital-Eingang abfragen willst.

Hier wäre eine Option:
   

Alternativ:
Wenn deine DAQ-Karte einen Counter hat, lass die Hardware das Zählen übernehmen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.07.2019, 13:32
Beitrag #3

NoWay Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 241
Registriert seit: Jul 2013

LV-2019
2013
EN


Deutschland
RE: Hochzählen mit digitalen Eingang

Akzeptierte Lösung

Hi TiBu.

Herzlich willkommen.

Deiner Schilderung nach suchst du eine Funktion wie z.B. "Boolean Crossing"
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ng_ptbypt/

Ich bin mir grad nur nicht sicher, ob es die 2013 schon gab KA
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.07.2019, 13:57
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Hochzählen mit digitalen Eingang
Hallo NoWay,

ja, die gab es auch schon in LV2011. Und auch in LV2009…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.07.2019, 08:06
Beitrag #5

TiBu Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Jul 2019

2013
2019
DE



RE: Hochzählen mit digitalen Eingang
Hallo und herzlichen Dank an alle fürs rasche Antworten.
Habe die Lösung von Jens ausprobiert und funktioniert prima - herzlichen Dank dafür.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.004 01.07.2021 07:21
Letzter Beitrag: GerdW
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.455 09.04.2018 10:38
Letzter Beitrag: GerdW
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.364 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.809 17.10.2016 21:32
Letzter Beitrag: GerdW
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.221 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.780 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626

Gehe zu: