ich versuche momentan einen Sensor (Temperatur+ Feuchtigkeit) auszulesen. Ich kann den Sensor mit Arduino auslesen und es klappt schon und ich bekomme richtige Werte.
Nun versuche ich den Sensor mit Labview über I2c auszulesen. Ich habe es wie im Datenblatt verbunden, aber ich kriege komische Werte (
Es kann sein, dass ich I2c walsch auslese.. Ich krieg das nicht hin
Erster Hinweis: schau mal in die Forumsregeln!
Bitte immer auf Crossposts hinweisen - ist nicht schön, wenn man Arbeit investiert, wenn die Frage womöglich woanders schon beantwortet wurde…
Zur Frage: Du berechnest die Temperatur falsch, der Messbereich sind 165K statt 100K wie in deiner Rechnung…
Zitat:ich kriege komische Werte
Welche Werte liest du vom Sensor und welchen Messwert erwartest du davon?
Mit ein paar Beispielwerten könnte man deine Rechnung besser prüfen - deine Hardware haben wir ja nicht…
mittlerweile hast du ja in beiden Foren Antworten bekommen…
Zitat:ich bekomme vernünftige Werte
Ich wollte folgendes wissen: Welche Bytewerte bekommst du vom Arduino geliefert? Was genau steht in "I2C Data"? Was sind die erwarteten Messwerte zu diesen Bytes?
Wie andere schon sagten, ist deine Umrechnung zweifelhaft und mit ein paar realen Bytewerten hätten wir das auch besser überprüfen können…
2 Kritikpunkte:
1) Bitte NIE (wirklich NIE) das Label eines Controls/Indikators wegeditieren. Wenn du es im Frontpanel nicht brauchst, dann Rechtsklick auf Control -> Visible -> Haken bei Label entfernen.
2) Rechtsklick auf die Slide -> Visible Item -> Haken bei Digital Display setzen, und du kannst dir die zusätzlichen Numeric Indicator sparen!
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!