Abgeschnittene Signale
Einen schönen guten Tag,
über den NI PCI-6259 kann ich nur Signale zwischen max. 10 und min. -10 V aufnehmen bzw. darstellen .
Ich habe mir überlegt , über das Übersetzungsverhältnis die Spannungen zu normieren(bsp. 400V entspricht 10 V), leider können (bei meiner Messung) Oberwellen oder sonstige EInflüsse auftretten , gibt es Funktionen bzw. Möglichkeiten Programme zu erstellen ,die automatisch die Werte so auf ein Diagramm darstellen können , dass dieser abgeschnittene Wert verschwindet und das Diagramm den echten Wert anzeigen kann , ich wäre da sehr dankbar.

Das Programm im Anhang


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

12.0 .vi  Analog-In test.vi (Größe: 60,46 KB / Downloads: 169)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
14.05.2013, 14:42
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Abgeschnittene Signale

Akzeptierte Lösung

Zusammenfassung:
Der reale Messwert in Volt kann größer sein als der maximale Messwert, den dein DAQ-Eingang verarbeiten kann.
Und du willst jetzt wissen, wie groß der Messwert wirklich war.

Wie das gehen soll, ist mir auch ein Rätsel, ganz zu schweigen davon, dass extreme Messbereichsüberschreitungen deine DAQ-Karte zerstören kann.

Meine Empfehlung: größeren Spannungsteiler wählen, so dass du trotz Oberschwingungen wieder in den Messbereich der Karte kommst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.05.2013, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2013 15:37 von Q62.)
Beitrag #3

Q62 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: May 2013

2012
2013
DE


Sonstige
RE: Abgeschnittene Signale
Kann geclosed werden , Oberwellen,Rauschen etc. müssen natürlich bei uns doch nicht gemessen werden , also die paar mV spielen doch keine Rolle. Deswegen habe ich es mit dem Übersetzungsverhältnis gemacht.
Trotzdem würde ich für Hobbymesser empfehlen , Programme oder VIs zu entwickeln damit man Oberwellen,Rauschen oder sonstige Einflüsse trotz eines Übersetzungsverhältnisses (was im Gesamten die ungenauigkeit der Messung pflegt) einimplementieren kann

Danke trotzdem für die Hilfe
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.112 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu

Gehe zu: