07.10.2015, 10:17
Beitrag #1

sensor_verknüpfer Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Oct 2015

8
2015
DE



Fehlermeldung
Hallo,

bin relativ neu in LabView und soll gerade ein VI verbessern. Dabei kommt ständig folgende Fehlermeldung:
Zeitgesteuerte Strukturen sind in zeitkritischen VIs nicht zulässig, da diese VIs eine höhere Priorität als zeitgesteuerte Strukturen haben und die Ausführung der Strukturen daher nicht zuverlässig ist.
Bahn

Kann mir jemand helfen was ich konkret verändern muss?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.10.2015, 10:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2015 10:39 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Fehlermeldung

Akzeptierte Lösung

Hallo sensor_verknüpfer,

Zitat:Zeitgesteuerte Strukturen sind in zeitkritischen VIs nicht zulässig
- "zeitgesteuerte Strukturen" (z.B. "Timed While Loop") sind in VIs, die in Windows ausgeführt werden, meist Overkill. Man kann sie fast immer durch einfache Whileloops und ein Wait-Statement ersetzen.
- "zeitkritisches VI" ist eine VI-Einstellung, die ebenfalls nur unter sehr genau bedachten Voraussetzungen benutzt werden sollte - und unter Windows ebenfalls selten hilfreich. Auch hier könnte man die Einstellung auf Default zurücksetzen…
Glas1 Für eine genauere Analyse müsste man einen Blick auf dein VI werfen und mehr Hintergrundinfo haben!

Zitat:bin relativ neu in LabView
Dann schau dir mal die ganzen Links in meiner Signatur an - und fange gleich mal mit der korrekten Schreibweise von LabVIEW an Big Grin

Zitat:und soll gerade ein VI verbessern
Dazu sollte man wissen, was das VI macht und wie es funktioniert. Und man sollte wissen, was die verwendeten Funktionen/Strukturen machen - wo wir wieder bei den Einsteigerkursen wären…
Gibt es keine ordentliche Doku deines Vorgängers zu dem Programm, welches er verzapft hat?

Nachtrag: Herzlich willkommen im Forum!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: