Hallo Ripchip,
ein paar Anpassungen in deinem VI:
- Bitte löse dich so schnell wie möglich von ExpressVIs, insbesondere für solche Operationen wie BuildArray oder IndexArray!
- LabVIEW arbeitet polymorph: statt 4 einzelner Vergleiche kann man auch mit einem Array arbeiten!
- Man kann bei allen Strukturen etc. ein Label sichtbar machen und anpassen, das erspart freie Kommentare im BD! auch Drähten kann man ein Label verpassen…
- Wenn schon Kommentare, dann bitte "verlinkte": beim Kommentar rechts unten auf den Pfeil klicken und einer Funktion etc. zuweisen…
- Warum liest du 1000 Werte pro Sekunde vom NTC, verwendest dann aber nur einen davon? Dann doch wenigstens den Mittelwert bilden, um darüber das Rauschen zu mindern…
- Gerade Drähte erhöhen die Lesbarkeit enorm!
- LabVIEW bringt einen PID-Regler mit, der wirklich nicht schwer zu verwenden ist. Nach einer kurzen Systemanalyse (Stichwort Ziegler-Nichols) bekommst du wahrscheinlich einen besseren Temperaturegler hin…
- VI-Icon und Dokumentation (Ctrl-I) nicht vergessen…