INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

02.09.2013, 13:51
Beitrag #1

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv
Wollte zu dem Thema ein Beispiel schreiben, wie man ohne Referenzen und ohne parallele Schleifen das auch machen kann.
Das Prinzip ist, dass das SubVI gar keine eigene Schleife hat, und damit auch keine nennenswerte Ausführungszeit. Damit es trotzdem "lebendig"" bleibt, wird es in der Hauptschleife des Main-VI gepollt.
Das hat am Anfang auch funktioniert, und das Ganze ist auch nicht meine Idee, ich habe dafür ein Beispiel gesehen.
Irgendwann funktionierte es aber dann plötzlich nicht mehr, und ich komme nicht dahinter, woran das liegt. Jetzt ist es so: Das SubVi wird zwar geöffnet, lässt sich aber nicht bedienen.
Vielleicht seht ihr euch das mal an und werdet fündig.
(Man kann das SubVI auf "Modal" stellen. Dann läßt sich aber das MainVI nicht bedienen. Es sollen beide VIs bedienbar sein).


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 209)

11.0 .vi  Sub.vi (Größe: 9,21 KB / Downloads: 198)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 15:05
Beitrag #2

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv
Hallo Lucki,

wenn man beide FP auf frei verschiebbar und verborgen, wenn LV inaktiv ist setzt, geht´s.
Warum sonst nicht, ist mir auch ein Rätsel, zumal die Wartezeit keine Rolle zu spielen scheint, was die Bedienung angeht.

Gruß, Marko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 15:35
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv
Vielen Dank, Marko, es funktioniert so tatsächlich. Der Hauptfehler war natürlich, das das MainVI auf "Modal" gestellt war - da konnte das SubVI gar nicht ansprechbar sein. Aber auch wenn man beide VIs-Eigenschaften auf "Standard" setzt, funktionierts noch nicht richtig. Es passiert dann etwas ganz Seltsames: In Haupt-VI lassen sich die Knöpfe bedienen, die Drehregler hingegen nicht. Erst mit Deinen Einstellungen läufts richtig. Aber Warum ist ein Rätsel.
Gruß Ludwig
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 15:42
Beitrag #4

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv
ja, genau das habe ich auch herausbekommen - vielleicht sollten die VIs in einen Rätselthread verschoben werden Smile

Gruß, Marko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.09.2013, 16:04
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv
Vielleicht kommt auch noch ein Superguru von ganz hoch oben in diesen Thread, der uns das Verhalten erklären kann..
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.061 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.131 09.03.2018 08:46
Letzter Beitrag: GerdW
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.647 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.675 27.11.2014 16:56
Letzter Beitrag: GerdW
  MainVI erstellen karo_ass 1 3.590 05.01.2014 16:11
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Zustandsautomat aktiv/inaktiv Hasenfuss 2 3.961 02.04.2013 15:00
Letzter Beitrag: Hasenfuss

Gehe zu: