INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

11.04.2011, 12:03
Beitrag #11

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
Ja, es sollte eine Antwort geben, wenn es an der entsprechenden Adresse ein Holding-Register zum Auslesen gibt.
Vielleicht liefert dein FU aber auch nur bei Input-Registern eine Antwort.

Und noch was, dir ist hoffentlich klar, dass du bei deinem Bsp-Programm erst einmal den String eingeben musst, und sinnvollerweise erst dann dein VI startest. Interaktiv Änderungen, während das VI läuft, werden nicht weiter übernommen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.04.2011, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 15:15 von schuch.)
Beitrag #12

schuch Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Mar 2011

8.5.1
2009
DE



RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
Hmmm, vielleicht ist mir der Unterschied zwischen Read Coil, Discret Input und Holdingregister doch nicht so ganz klar. In den Beispielen werden nur die Modbus-Befehle 03, 06 und 16 verwendet. Demnach müssten dies ja Read single register, write single register und write multiple registers sein.
Leider ist das Handbuch zur Pumpe / dem FU weiterführend auch nicht wirklich hilfreich, da die Anleitung vom Französischen ins Englische ins Deutsche übersetzt wurde.

Dass das Programm nicht schaltfähig wärend des Betriebs ist, hatte ich nicht beachtet. Könnte diese Ereignisstruktur Abhilfe schaffen?


Angehängte Datei(en)
8.5 .vi  ModbusPumpenansteuerung.vi (Größe: 57,78 KB / Downloads: 250)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.04.2011, 20:23
Beitrag #13

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen
(13.04.2011 13:42 )schuch schrieb:  Dass das Programm nicht schaltfähig wärend des Betriebs ist, hatte ich nicht beachtet. Könnte diese Ereignisstruktur Abhilfe schaffen?
Sehr gute Idee: Damit kannst du nur dann Befehle senden, wenn der Benutzer etwas eingibt. Und nur dann musst du das machen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.749 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.747 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 19.284 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.161 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 7.626 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.063 20.05.2012 19:07
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: