04.10.2012, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2012 18:19 von jg.)
Beitrag #1

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



Mehrkreisregler C15
Guten Tag an alle,
ich habe seit etwa einer Woche begonnen mit Labview 2011 zu arbeiten, bin also ein blutiger Anfänger.
Meine Aufgabe ist es, von dem Mehrkreisregler C15 (über serielle Schnittstelle COM1), an denen 4 Thermoelemente verbunden ist (später kommen noch einige hinzu), die Messdaten auszulesen und dann abzuspeichern.
Mein Problem ist, dass ich keine Daten empfangen kann. Es kommen keine Bytes wieder zurück. Es kommt immer ein Fehler.
Ich vermute, dass ich die einzelnen Kanäle ansprechen muss, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Außerdem gab es auch keine Treiber vom Hersteller. Nur ein Programm (Paracon), welches die Daten aber lesen und abspeichern kann.
Muss man vielleicht das Programm(Paracon) mit in das Labview-Programm einbeziehen?
Im unteren Bild habe ich ein Bild von meinem Block Diagramm gemacht.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke.

CR15: http://www.fellereng.de/?page=anlagenbau...091d479152


Paracon: http://www.fellereng.de/?page=download&P...091d479152


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.10.2012, 18:21
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Mehrkreisregler C15
Du musst das umsetzen, was im Dokument "Protokollbeschreibung FE3-BUS (218kB)" (s. dein 2. Link) beschrieben ist. Nur Schnittstelle öffnen und Bytes lesen wollen langt nicht.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.10.2012, 18:32
Beitrag #3

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



RE: Mehrkreisregler C15
Danke für die schnelle Antwort, Jens.

Ich habe nun mein Programm aktualisiert. Könntest du mir sagen, ob es soweit korrekt ist (also theoretisch funktionieren würde) ?!
Ich kann erst morgen an das Apparat rangehen, so dass ich erst morgen über potentielle Erfolgserlebnisse berichten könnte.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2012, 14:01
Beitrag #4

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



RE: Mehrkreisregler C15
hallo,

ich habe es nun ausprobiert, aber leider kommt ein Fehler beim Lesen.
Anscheindend werden 0 Bytes gelesen.

Hat jemand eine Idee?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2012, 14:11
Beitrag #5

Kasi Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 342
Registriert seit: Dec 2010

6 - 2009
2005
DE_EN

79194
Deutschland
RE: Mehrkreisregler C15

Akzeptierte Lösung

{etx} sollst du nicht "wörtlich" übertragen. Ich zitiere aus dem von jg bereits genannten Dokument:
Zitat:ETX entspricht einer übertragenen 03h und wird hier mit {etx} geschrieben.
Das heisst, dass du als letztes zeichen noch 03 in Hex anfügen musst.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2012, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2012 14:19 von yusuf 89.)
Beitrag #6

yusuf 89 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Oct 2012

2011
2012
EN



RE: Mehrkreisregler C15
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.10.2012, 14:30
Beitrag #7

Kasi Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 342
Registriert seit: Dec 2010

6 - 2009
2005
DE_EN

79194
Deutschland
RE: Mehrkreisregler C15
Diese Idee mit der Prüfsumme finde ich übrigens extrem sadistisch. Hier mal ungefragt ein SubVI-Vorschlag, wie man das programmatisch lösen kann.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2012, 15:13
Beitrag #8

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Mehrkreisregler C15
Sowas kommt von Doppelposts: Checksum-Berechnung war schon geklärt...