28.04.2010, 13:25
Beitrag #1

briareos Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Apr 2010

9.0
2009
de


Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
Hallo,

noch mal ein Problem auf dessen Lösung ich einfach nicht komme.
Ich lese kontinuierlich Messwerte aus. Dabei habe ich die Sampleclock an einen externen Trigger gekoppelt,
somit habe ich die Messwerte ja von der Zeit entkoppelt.
Damit kann ich für einen Motor für 360° genau eine
Umdrehung aufnehmen, bloß ist die Zeitinformation eben futsch.

Ich hätte aber gerne auch eine Zeit(differenz) zu jedem Messwert.
Die Box ist eine USB-6221.
Geht das überhaupt? Konnte bisher nichts finden.

Schöne Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
28.04.2010, 14:22
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
Du könntest das Triggersignal (deine Clock) parallel dazu analog erfassen (mit internem, festen dt), dann hättest du näherungsweise auch die Zeitinformation. Leider hast du nur einen AD-Wandler, und mit zwei unterschiedlichen Clocks kannst du halt nicht abtasten...

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2010, 14:35
Beitrag #3

briareos Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Apr 2010

9.0
2009
de


Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
Danke für die schnelle Antwort. Smile

Okay, also scheint es wirklich so, dass mir die Hardware definitiv kein dt für meinen Fall liefert (extern getriggerte Sampleclock)?!
Ich wundere mich nur, weil Zeit für mich immer eine Grundeinheit darstellt.

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2010, 14:36
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
' schrieb:Ich wundere mich nur, weil Zeit für mich immer eine Grundeinheit darstellt.

...die du explizit aus deiner Erfassung herauskonfiguriert hast!

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2010, 14:45
Beitrag #5

dimitri84 Offline
Astronaut
*****


Beiträge: 1.496
Registriert seit: Aug 2009

2020 Developer Suite
2009
DE_EN

53562
Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass dir eine zeitliche Auflösung von 1ms reicht, könntest du einfach beim Erfassen noch den Timerwert mitloggen. Weiß ja nicht wie schnell du bist ...


Gruß dimitri

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.04.2010, 15:06
Beitrag #6

briareos Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Apr 2010

9.0
2009
de


Deutschland
Messwerte über externen Trigger/ Zeitinformation
Zitat:ZITAT(briareos @ 28.04.2010 , 15:35:11) *
Ich wundere mich nur, weil Zeit für mich immer eine Grundeinheit darstellt.


...die du explizit aus deiner Erfassung herauskonfiguriert hast!

Ja, das ist richtig, werde mich dann damit abfinden.

Zitat:Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass dir eine zeitliche Auflösung von 1ms reicht, könntest du einfach beim Erfassen noch den Timerwert mitloggen. Weiß ja nicht wie schnell du bist ...

Das ist leider zu langsam.

Aber vielen Dank für die schnelle Hilfe, wenigstens habe ich jetzt Gewissheit und verrenne mich nicht in der Suche danach, "wie es trotzdem geht" Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Trigger über PCI 6133 Karte weiterleiten Rene_AC 7 5.062 09.08.2019 09:09
Letzter Beitrag: Rene_AC
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.798 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger über RTSI auslesen 7842 auf 6363 autoseam 0 3.399 17.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: autoseam