Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
ich nutze zur Messung von analogen und digitalen Sigalen zwei NI P 6221 Messkarten. Die analoge Messung funktioniert problemlos. Leider macht mir die digitale Messung einige schwierigkeiten.
Die Messkarte hat für die digitale Messung 3 Ports. Port 0 ist nur zur digitalen Mssung. Port 1 und 2 können als PFI und Digital IO´s genutzt werden.
Wenn ich bei dem "DAQmx - Kanal erstellen" einstelle, dass Port 0 kontinuierlich gelesen werden soll funktioniert die Messung problemlos. Stelle ich jedoch Port 1oder 2 kommt folgende fehlermeldung:
Fehler -201062
Ausgewählte Leitungen unterstützen keine gepufferten Operationen.
Daher meine Frage: Muss ich irgendwie zwischen PFI und DIO´s umschalten und wenn ja wie?
Ich vermute, du hast Pech! Offenbar kannst du da eben nicht kontinuierlich mit Abtastrate X einlesen, sonder nur Einzelwert-Erfassung (mit Software-Timing) durchführen!
"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"