Hallo ARaj,
Zitat:Ich hab einen Sollwert und soll auf Istwert geregelt werden.
So sollte eine Regelung immer funktionieren…
Zitat:Ich Regele über DAQ- Signal Erzeugen-Digitale Signal-Ausgabe über Leitung .
Aha, also ein DO zum Schalten des Ventils.
Wo kommt der Istwert her?
Zitat:Die Besonderheit ist, dass das Ventil praktisch einmal für eine (durch den PID) berechnete Zeit öffnen soll (zwischen 0,02s und 3s).
Bist du dir sicher, dass ein PID für so etwas sinnvolle Werte ausgibt?
Ein PID will "stetig" regeln, d.h. nicht in zeitvariablen Abständen, die um den Faktor 150 schwanken…
Zitat:Ich hab da ja in dem Sinne kein boolsches Ausgangssignal um das Ventil direkt zu steuern.
Doch, hast du: Ventil auf oder zu…
Zitat:Ich dachte dahinter eine PWM und dann kann ich das 1/0 Ventil steuern.
Aha, hier kommt jetzt der "analoge" Ansatz. Was hat das jetzt mit dem "Öffnen für eine berechnete Zeit" zu tun?
Zitat:Nur weiß nicht wie ich 1/0 umsetzen soll.
1/0: einfach Ventil auf/zu schalten.
PWM: fertige Beispiele im Beispielfinder anschauen. Und passende Hardware dafür verwenden…
Mittlerweile solltest du ja die Grundlagenkurse gefunden haben. Und dich auch mit dem Beispielfinder angefreundet haben…