Ich hab mir gerade nochmal durchgelesen was ich gestern geschrieben habe. Da passt doch etwas nicht ;-)

Wenn ich Tp als 0,05*0,1=0,005 wähle bin ich ja genau im Rahmen meiner Faustregel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.09.2011, 13:44
Beitrag #12

itsme87 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: May 2011

8.6
-
DE



RE: PID-Regler
Hi

ich habe jetzt den Regler im Anhang in mein Programm eingebaut. Da kann ich den Regler in meiner Form eingeben. Bis zu einem bestimmten Wert funktioniert das auch wunderbar, dann fängt meine Regelgröße allerdings zu schwingen an.
Ich habe den Regler mithilfe des Bodediagramms der Strecke ausgelegt und komme mit R(s)=0.3273*(0,35s+1)*(0,1s+1)/(0,005s+1) und der Strecke G(s)=5/(0,35^2*s^2+2*1*0,35s+1)*1/(0.1^2*s^2+2*0,8*0,1s+1)*exp(-s*0,1) auf eine Amplitudenreserve von 11,5dB und einer Phasenreserve von 49°. Dennoch fängt der Druck den ich regeln möchte ab 10bar an zu schwingen.

Woran könnte das liegen?

Grüße,
itsme87


Angehängte Datei(en)
8.6 .vi  CDEx Controller with Transfer Function2.vi (Größe: 20,56 KB / Downloads: 336)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2011, 11:50
Beitrag #13

itsme87 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: May 2011

8.6
-
DE



RE: PID-Regler
Und noch eine Frage zum VI:
Dort wird ja Continous to Discrete umgewandelt. Ursprünglich dachte ich, ich muss noch die Schleifenumlauffrequenz des Programms berücksichtigen indem ich ein Totzeitglied einbaue.
Wird diese Totzeit bei dem VI schon berücksichtigt indem ich ihm die Sampling Time übergebe?

Danke schonmal
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PID Regler belu003 14 25.800 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
  PID-Regler jooh 3 7.061 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  PID-Regler-VI Aleph1 3 9.679 16.09.2010 08:40
Letzter Beitrag: Aleph1
  PID REGLER dawe0006 7 9.629 10.08.2010 09:35
Letzter Beitrag: dawe0006
  PID - Regler tome28 6 9.697 10.10.2009 11:37
Letzter Beitrag: Y-P
  prädiktiver Regler / Deadbeat Regler Myjestic 2 8.235 08.12.2006 09:15
Letzter Beitrag: Myjestic

Gehe zu: