INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Füllstandsregelung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

11.07.2010, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 06:28 von Y-P.)
Beitrag #1

zabi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Feb 2009

8.6
2009
de

79110
Deutschland
Füllstandsregelung
Guten Tag,

ich versuche gerade einen Behälter der mit Wasser gefüllt wird mit LabVIEW zu realisieren.
Der Füllstand wird kontinuierlich über einen Messwertgeber erfasst und in LV dargestellt.
dafür benutze ich ein PID Regler.

da meine Kenntnisse in Lv ganz begrenzt sind komme ich leider nicht weiter und ich bitte euch um Hilfe.

ich benutze LabVIEW 8.6


Sonstige .vi  watertank.vi (Größe: 13,75 KB / Downloads: 339)

Lv86_img
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
11.07.2010, 19:46
Beitrag #2

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Füllstandsregelung
Hallo zabi,

"da meine Kenntnisse in Lv ganz begrenzt"
Das begründet wohl, warum du uns deine subVIs vorenthälst: PID.vi und Qin.vi fehlen leider...

"ich benutze LabVIEW 8.6"
Dein Profil sagt etwas anderes - also bitte ergänzen/aktualisieren!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.07.2010, 22:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 06:29 von Y-P.)
Beitrag #3

zabi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Feb 2009

8.6
2009
de

79110
Deutschland
Füllstandsregelung
Hallo,

anbei sind die PID.vi und Qin.vi

Danke


Sonstige .vi  PID.vi (Größe: 16,38 KB / Downloads: 321)

Lv86_img

Sonstige .vi  Qin.vi (Größe: 7,09 KB / Downloads: 287)

Lv86_img
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.07.2010, 22:31
Beitrag #4

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
Füllstandsregelung
Hallo zabi,

dein Qin.vi wandelt den PID-Ausgang in einen Wert für den Tank um (indem durch 3600 geteilt wird...). Bei meinem kurzen Test bleibt der Tank deshalb bei ~0 stehen. Du summierst aber nirgends den Zufluß in den Tank auf - deshalb sammelt sich dort auch kein Wasser an!

Falls der Tank nicht undicht ist, musst du natürlich irgendwo die Zuflußmenge aufaddieren, am besten mittels eines Shiftregisters...

(Ich nehme mal an. das war dein Problem. In deinen Beiträgen hast du jedenfalls nicht gesagt, wobei du Hilfe benötigstSmile)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.07.2010, 00:03
Beitrag #5

zabi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Feb 2009

8.6
2009
de

79110
Deutschland
Füllstandsregelung
Hallo Gerd
ich danke dir für deine HillfeSmile

ja das mit dem Summieren habe ich mir auch gedacht.. iaber ich wollte erst mal hier fragen ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin oder lege ich total falsch.

Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.07.2010, 06:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 06:27 von Y-P.)
Beitrag #6

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Füllstandsregelung
Auch wenn Du Deine VIs mit 8.6 hochlädst, bitte Version mit angeben. (siehe LVF-RegelnRulez)
Es könnte ja auch sein, dass Du sie heruntergespeichert hast.

Gruß Markus

' schrieb:ich benutze LabVIEW 8.6

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Füllstandsregelung msw21 13 12.016 28.02.2012 11:26
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: