Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.05.2013, 13:24
Beitrag #1

TestingForLife Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE_EN


Deutschland
Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)
Hallo liebe Forenmitglieder,

bin Student und benötige etwas Hilfe mit dem Umgang von LabView.
Was das programmieren in LabView angeht habe ich schon etwas Erfahrung, jedoch nicht was Hardware und Hardware-setup angeht (das hat bisher immer ein Kollege gemacht).

Es geht um folgendes:
- Wir haben ein Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät für Fluide an unserer FH.
- Es handelt sich hierbei um das Durchflussmessgerät SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit dem Messumformer MAG 5000.
- Wir möchten den angezeigten Durchfluss des Durchflussmessgeräts (bzw. des Messumformers) in LabView anzeigen und auswerten.

Das Durchflussmessgerät (bzw. der Messumformer) bietet folgende Ausgänge:
- Stromausgang 4-20mA bzw. 0/4 - 20mA (Last ≤ 800 Ω).
- Digitalausgang
- Relaisausgang

Mir erscheint es am einfachsten den Strom via NI 9219 zu messen.
Das NI 9219 besitzt unter anderem einen Analogeingang zur Strommessung => Maximaler Strombereich: -0.025 A bis 0.025 A

Geht das ohne weiteres?
Was muss ich hierbei beachten?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit dem oben genannten Durchflussmessgerät gemacht?

Vielen Dank Euch/Ihnen im voraus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.05.2013, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2013 13:34 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)
Hallo TFL,

Zitat:Stromausgang 4-20mA bzw. 0/4 - 20mA (Last ≤ 800 Ω).
...
Das NI 9219 besitzt unter anderem einen Analogeingang zur Strommessung => Maximaler Strombereich: -0.025 A bis 0.025 A
...
Geht das ohne weiteres?
Ja. Siehe Anleitung zum NI9219, S. 15 und S.25.
Danach den Stromwert einfach nach Durchfluss skalieren. Falls du ein cDAQ verwendest, kann die Skalierung durch DAQmx erfolgen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.05.2013, 15:44
Beitrag #3

TestingForLife Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE_EN


Deutschland
RE: Durchflussmessgerät Fluss-monitoring (SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 mit MAG 5000)
Hallo GerdW,

ich danke Dir für die schnelle Antwort.

Vielen Dank und einen schönen Tag noch.