Zitat:Du hast ein PXI-8195, sprich einen (vollwertigen) PC zur Verfügung den du als "Stand-Alone"-System zur Messung und Steuerung verwendest.
Dieses System willst du dann über einen anderen Dektop-PC fernsteuern, im Sinne von Ausgabewerte ändern.
korrekt. Das PXI-8295 wird bei uns ohne externe Peripherie wie Monitor und Eingabegeräten betrieben.
Zitat:Wie verbindest du denn dein lokales Programm mit dem PXI? Via TCP/IP zum Beispiel?
genau, mit dem Real-Time Modul von NI.
Zitat:ein Modul erstellen, dass für die Steuerung des Analogausganges zuständig ist
gibt es
Zitat:mir auf Anfrage den letzten Ausgabewert gibt
das werde ich wohl jetzt implementieren.
Dabei kann es aber vorkommen dass man einen über MAX definierten Out-Task startet, dessen Werte man dann erst wieder extrahieren muss, bzw. vorher extra bekannt macht.
Im Endeffekt sind es mehrere "Hauptprogramme", eines zur Datenaquise (nur ein Task pro Hardware) und einzelne kleine zur Steuerung der Ausgabe: den Datentask steuern, einen AO Kanal auf einen Wert setzen oder einen anderen Task starten/beenden.