mach einfach eine kontinuierliche Messung mit 8 analogen Eingängen, mit z.B. 1000 Samples und 1000 S/s Sample-Rate. Der DAQ-Assistent ist mit Sicherheit so freundlich dir dabei behilflich zu sein (das Express-VI in der Measurement-Palette).
Die Daten, die du aus der Messkarte kommst wertest du wie folgt aus:
0 bis 0.8 Volt = LOW
0.8 bis 2,4 Volt = n. def
2,4 bis 5,1 Volt = HIGH
5,1 Volt und größer = n. def
(das ganze Array auf einen Sitz)
Dann musst du dir überlegen was du mit n.Def machst, ich wär vermutlich Faul und würde einfach nur einen Vergleich machen größer 2,5 Volt und sofort ein Boolesches Array mit True/False-Werten erhalten. Das Array jagst du dann noch durch eine Routine, die bei jedem Wechsel von False auf True einen Zähler inkrementiert und feddich ist die Laube.
Nur weil das TTL-Signale sind heist das noch lange nicht, dass man für die Erfassung der Zustände ausschließlich Digital-IOs verwenden darf
viele Grüße
cb