INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Probleme mit myRIO



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.04.2015, 10:11
Beitrag #11

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme mit myRIO
Hallo drum,

Zitat:Daraus dürfte der Aufbau dann deutlicher werden.
Dummerweise habe ich aber nicht die subVIs deines Programms ("SmartOpen", "Read"). Soviel zum Thema "deutlich"…

Zitat:Der Y-Wert wird direkt von dem myRio Modul übergeben.
Und dummerweise hast du meine Frage(n) nicht beantwortet:
Zitat:Aus wievielen Werten besteht deine Waveform, die du dort analysieren willst? Wie sehen die "Rohdaten" aus, aus denen du Frequenzangaben generieren willst?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.04.2015, 07:18
Beitrag #12

pearldrum2010 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Dec 2014

2014
2014
DE



RE: Probleme mit myRIO
Hallo,
meine Waveform besteht aus fortlaufenden Werten. Der Sinus wird in Verknüpfung mit der fortlaufenden Iterationsanzahl fortlaufend berechnet. Also ich bekomme dann in jedem Iterationsschritt den jeweils nächsten Sinuswert übergeben.
Kann es sein, dass die Funktion " Charakteristiken einer Schwingung ermitteln" nur mit einer "stehenden" Waveform umgehen kann und es daher bei mir zu Problemen führt?
Also pro Iterationsschritt bekommt die Funktion im Prinzip immer nur einen Wert übergeben. Ist das vielleicht schon das Problem?

Gruß

Drum
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.04.2015, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2015 07:31 von GerdW.)
Beitrag #13

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme mit myRIO

Akzeptierte Lösung

Hallo Drum,

Zitat:Also pro Iterationsschritt bekommt die Funktion im Prinzip immer nur einen Wert übergeben. Ist das vielleicht schon das Problem?
Warum hat diese Antwort jetzt mehrere Beiträge hier erfordert?

Mal überlegen:
Deine Funktion bekommt eine Waveform mit genau einem Sample übergeben - und soll dir darauf hin mit "etwas Magie" irgendwelche Frequenzen berechnen!? Wie soll das funktionieren?
Ich finde, dass die Antwort "f=0" perfekt auf einen Wert passt, der im Grunde nur den aktuellen DC-Anteil angibt…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  myRio mit Schrittmotortreiber verbinden Tobias2 5 11.485 23.02.2018 08:19
Letzter Beitrag: MaxP
  myRIO Thermoelemente Heiko92 3 11.078 31.03.2017 08:27
Letzter Beitrag: GerdW
  GND-Verbindung zwischen Servo, DC-Versorgung und myRIO Felix777 0 10.444 09.03.2016 21:32
Letzter Beitrag: Felix777
  Alternative zu NI MyRIO bigert 2 9.300 07.12.2015 12:15
Letzter Beitrag: bigert
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO JohnLenin 0 7.143 11.01.2015 01:29
Letzter Beitrag: JohnLenin
  Schrittmotorsteuerung mit myRIO Hoodi 1 6.041 01.04.2014 16:40
Letzter Beitrag: cb

Gehe zu: