ich habe folgende Aufgabe: ich habe an einer Welle einen Quadraturencoder und möchte an bestimmten Winkelpositionen ein Bild machen. OK - den Encoder kann ich auslesen und ich kann einen Triggeripuls schreiben (PCI 6251). Die Auslösung des Impulses ... ja da gehen mir die Kenntisse ab, wenn ich nicht pollen möchte. Die Kamera soll sehr genau getriggert werden und das Pollen würde ich gerne vermeiden ... aber .... wie macht man das?
Oder würdet Ihr pollen? Mein Problem ist, dass ich mich ziemlich Pixelgenau positionieren muss.
Ich würde einen Zähler als Preset konfigurieren und den Ausgangspuls als Trigger verwenden.
Wenn Du die Konfiguration mit commit auf die Karte schreibst, geht auch das Neustarten des DAQmx-Tasks sehr schnell.
Ich nehme dabei an, dass die Winkelabstände äquidistant sind. Falls nicht, kannst Du vielleicht mehrere Zähle benutzen und die Ausgänge verodern.
Hi Gottfried
Ich hatte mal in einem anderen Threas was dazu geschrieben. Vielleicht genügt Dir das als Hinweis.
(10.02.2011 16:10 )BNT schrieb: Hi Björn
Was hälst Du von der Idee einen Counter der Karte als Preset-Counter zu konfigurieren.
Damit kannst Du eine einstellbare Anzahl anzahl von TTL Pulsen erzeugen.