Hallo tiger,
Zitat:Ich möchte ein BUS System ansprechen auf das ich Lesen und Schreiben muss und ein Gerät per RS232 … anspreche.
Du hast zwei voneinander unabhängige Geräte, die (anscheinend) nicht zu synchronisieren sind: einfach beide parallel abfragen…
Zitat:Muss aber feststellen das das ganze wohl nicht clever ist..
Warum nicht? Das ist (IMHO) die beste Möglichkeit!
Zitat:Ich auch nicht scheinbar um mehrmaliges öffnen schließen der Schnittstellen komme...
Das kann man ohne VI und ohne Wissen um deinen Prüfstand und dessen Funktion nicht bewerten.
IMHO sollte man so gut wie immer ohne mehrmaliges Port-Öffnen/-Schließen auskommen!
Zitat:Ich auch einfach keine Synchrone Datenabfrage hinbekomme..
Nein, nicht wenn die Geräte nicht zu synchronisieren sind.
Zitat:Am liebsten würde ich jetzt immer wenn ich an der Rs232 Schnittstelle ein Signal aufnehme ich zeitgleich alle Daten meines Bussystems auslese.
Finde ich nicht schön.
Ich löse solche Probleme, dass ich die Daten vom schnellsten Gerät kontinuierlich einlese und die anderen Gerätedaten in einem separaten Buffer ablegen. Für die langsamen Geräte ist immer der letzte Messwert der "aktuelle" - und der steht im Buffer…