19.12.2006, 13:46
Beitrag #1

Apu Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2006

2009
2006
EN

06366
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
So Ihr Lieben!

Mein Problem:
Ich habe einen messwiderstand mit platine und transceiver drauf (so komplett gekauft). der transceiver ist von TI (SN65HVD3082).
Laut dem Verkäufer soll das ganze über RS-485 kommunizieren und zwar mit einer Baudrate von 20888, 8 Datenbits und einem Stopbit (die nennen das Multiprozessor Protokoll).
Der messwiderstand wird durch das senden der geräteadresse abgefragt (eine 2). und soll daraufhin 5 byte zurücksenden mit den gemessenen werten.

ich habe jetzt das messmodul an einen rs-485 zu usb konverter angeschlossen und verscucht über VISA die schnittstelle anzusprechen. an dem konverter blinkt die lampe für Tx wenn ich die adresse sende, aber zurückkommen tut nix!
Muss ich da jetzt noch nen treiber programmieren oder wie? Soll doch eigentlich über RS-485 laufen und das protokoll ist ja nur das senden der Geräteadresse?! oder nicht?

Was mach ich denn da falsch?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.12.2006, 16:18
Beitrag #2

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.697
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:mit einer Baudrate von 20888
Schau' dir mal den Error-Ausgang vom Einstellen-VI an - ein Standard-PC respektive die Standard-API-Funktionen können 20888 nicht. Ob LV das irgendwie kann?

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 10:00
Beitrag #3

Apu Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2006

2009
2006
EN

06366
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:Schau' dir mal den Error-Ausgang vom Einstellen-VI an - ein Standard-PC respektive die Standard-API-Funktionen können 20888 nicht. Ob LV das irgendwie kann?


also von LabVIEW aus bekomme ich keine fehlermeldung! d.h. alles läuft fehlerfrei durch inkl. der initialisierung der schnittstelle. gibt es denn vielleicht einschränkungen bei der baudrate zur übertragung über rs-485? ist denn das programm wenigstens soweit richtig? oder muss ich noch mehr einstellungen vornehmen über die properties oder sowas?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 10:24
Beitrag #4

Lanos Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 134
Registriert seit: Sep 2005

7.1.1
2005
kA

26382
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
Hallo,

ich habe mir mal einen RS-485 zu RS-232 Konverter selber bebastelt. Die Datenübertragung habe ich mir dann mit dem Hyperterminal angeschaut, um zu schauen ob überhaupt etwas gesendet wird. Jetzt weiß ich nicht ob der Hyperterminal auch mit dem USB-Port funktioniert?
Sonst musst Du mal nach einer Software suchen, welche das kann.
Wäre doch möglich, das die Daten gar nicht erst ankommen?

Gruß
Lanos

Take it easy!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 10:37
Beitrag #5

Apu Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2006

2009
2006
EN

06366
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:Hallo,

ich habe mir mal einen RS-485 zu RS-232 Konverter selber bebastelt. Die Datenübertragung habe ich mir dann mit dem Hyperterminal angeschaut, um zu schauen ob überhaupt etwas gesendet wird. Jetzt weiß ich nicht ob der Hyperterminal auch mit dem USB-Port funktioniert?
Sonst musst Du mal nach einer Software suchen, welche das kann.
Wäre doch möglich, das die Daten gar nicht erst ankommen?

Gruß
Lanos

also am konverter komm auf jeden fall was an, da ja dort die Tx lampe leuchtet! ob von dort aus auch was an das messmodul geht kann ich nicht überprüfen, da ich leider kein oszi zur verfügung habe! Was kann ich denn nur noch machen? is denn mit dem programm alles in ordnung oder habe ich da was vergessen zu initialisieren oder sowas?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 11:20
Beitrag #6

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.697
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:gibt es denn vielleicht einschränkungen bei der baudrate zur übertragung über rs-485?
Nein, es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Baudrate.

Zitat:ist denn das programm wenigstens soweit richtig?
Soweit würde ich prinzipiell sagen: ja. Was immer nichts schadet: Eine Zeitverzögerung zwischen Senden von Daten und Erwarten einer Antwort. Bei ein Zeichen Senden und fünf Zeichen Empfangen bei ca. 20kB würde ich mal 25ms warten.

Ist denn das Senden alleine der "2" ausreichend oder muss da nicht vielleicht ein abschließendes Zeichen (z.B. CRLF) folgen?

Was auf jeden Fall und wenn nur zur Verifizierung sehr gut ist, ist das Nachmessen der Pegel auf der Leitung mittels eines Oszilloskopes. Ca. 20kB entsprechen zwischen 45 und 50µs.

Außerdem: Hast du eine echte RS485, also eine Zweidraht-Verbindung, bei der sowohl auf dieser einen Leitung gesendet wie empfaneg wird? Oder hat du eine RS422, also eine Vierdraht-Verbindung. Hier gibt es für den Sende- wie für den Empfangskanal entsprechende Leitungen. Bei einer "echten" RS485 musst du verifizieren, ob der Konverter nicht möglicherweise eine Handshakeleitung zum Umschalten der logischen Kanäle braucht. Manchen Konvertern kann man nämlich sagen, sie sollen den Empfang, der grundsätzlich auch beim Senden auftritt (eine Leitung!) unterbinden. Dafür muss man den Empfang dann halt explizit freigeben.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
20.12.2006, 11:41
Beitrag #7

Apu Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2006

2009
2006
EN

06366
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
Außerdem: Hast du eine echte RS485, also eine Zweidraht-Verbindung, bei der sowohl auf dieser einen Leitung gesendet wie empfaneg wird? Oder hat du eine RS422, also eine Vierdraht-Verbindung. Hier gibt es für den Sende- wie für den Empfangskanal entsprechende Leitungen. Bei einer "echten" RS485 musst du verifizieren, ob der Konverter nicht möglicherweise eine Handshakeleitung zum Umschalten der logischen Kanäle braucht. Manchen Konvertern kann man nämlich sagen, sie sollen den Empfang, der grundsätzlich auch beim Senden auftritt (eine Leitung!) unterbinden. Dafür muss man den Empfang dann halt explizit freigeben.
[/quote]

Ja wie gesagt habe kein Oszi.
Die verbindung ist eine 2-draht verbindung bei der das originale und das invertierte Signal und die masse übertragen werden, sprich: PIN 2 Data+ (B)
PIN 1 Data- (A)
PIN 5 GND

den KOnverter habe ich ohne hardware handshake gejumpert. d.h. CTS always enabled. ausserdem habe ich einen jumper auf "enable TxD driver only when trasmitting" gesetzt, damit ich später mehrere dieser messmodule auf den bus legen kann. ist das vielleicht der fehler? hat denn jemand vielleicht schon ma was in der art gemacht? ich weiss einfach nich mehr weiter?! Bitte helft mir!
Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 11:59
Beitrag #8

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
Hi,

Haste mal bei TI geschaut ob die vielleicht Application notes oder andere Design-Dokumente anbieten?
Gruß, Rob

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 12:09
Beitrag #9

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.697
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:Ja wie gesagt habe kein Oszi.
Das ist ein Nachteil. Wink
Du könntest die Baudrate aber auch wie folgt verifizieren: Sende zu einem anderen PC (oder einer anderen COM innerhalb des selben PCs). Sende und Empfange zuerst mit 9600 Baud. Stelle dann beide - Sender und Empfänger - auf 20888 um und kucke, ob alles richtig geht. Dann stellst du nur den Empfänger auf 9600 und lässt den Sender auf 20888. Wenn jetzt immer noch alles geht, hast du ein Problem. Es ist nämlich noch lange nicht gesagt, dass auch tatsächlich 20888 herauskommen, obwohl genau dies eingestellt ist. Zumindest in WinXP-Standard-API ist es so, dass trotz Einstellung auf 20888 mit 9600 (bzw. der zuvor ringestellten Baudrate) gesendet wird.

Zitat:ausserdem habe ich einen jumper auf "enable TxD driver only when trasmitting" gesetzt,
Das klinkt wie eine sinnvolle Funktion. Das würde ich auch so machen.

Zitat:hat denn jemand vielleicht schon ma was in der art gemacht?
Ja, aber nicht ohne Oszi und nicht mit 20888 Baud Tongue

Außerdem nehm ich immer zwei Stoppbits, auch wenn da steht bzw. vorgeschrieben ist "ein Stoppbit". Heutezutage ist es gerade einer asynchronen Überragung egal, ob zwei oder eins.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.12.2006, 12:18
Beitrag #10

Apu Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Jun 2006

2009
2006
EN

06366
Deutschland
RS-485 und Transceiver von Texas Instruments
' schrieb:Hi,

Haste mal bei TI geschaut ob die vielleicht Application notes oder andere Design-Dokumente anbieten?
Gruß, Rob

ja habe ich schon nachgeschaut aber da is meiner meinung nach nix dabei woraus ich ableiten könnte was ich falsch mache?! die haben dort zwar nen beispiel benutzen aber nen usb seriell controller von ti. also nix für mich. ich versuche das ja mit dem ftdi in meinem fertigkonverter. was soll ich nur machen, mir gehen langsam die ideen aus!!!
Danke