' schrieb:Funktioniert die Übertragung bei LabVIEW mit demselben vi: Serieller Port?
Ja.
Die VIs, die man im allgemeinen zur Kommunikation über eine Serielle Schnittstelle braucht, sind unabhängig vom Typ der Schnittstelle (ob RS232 oder RS485).
Zitat:Gibt es da etwas zu beachten, oder liegt der Unterschied ausschließlich in der Hardware?
Nicht ausschließlich.
Die RS485 ist eine busfähige Schnittstelle. Demzufolge müssen die Leitungstreiber abschaltbar sein. Sowas kann man z.B. mit den Handshakeleitungen CTS/RTS etc. machen (wenn es nicht gerade automatisch geht). Es kommt also auf die Applikation an, in wie weit auch die applikationsspezifische Software von einer Umstellung von RS232 auf RS485 betroffen ist. Ggf. muss eine Adresse nachgerüstet werden ode rdas Freischalten der Ausgangstreiber.