Hallo miteinander,

bin etwas unerfahren mit RedLab 1208 und weiß nicht ob und wie ich folgende Sache realisiern kann:

Ziel:

Ich möchte in einer Zeitspanne von ca. 1 millisekunde ein analoges Signal (0-10V) anschauen.
Praktisch: Der Druck im System fällt beim Schalten sehr schnell ab. diesen Druckabfall möchte ich gerne anschauen, bzw. feststellen ob er anders abfällt wenn ich das System ändere.


Frage:

WIe kann ich das RedLab Analog IP in Labview 8.5 so configurieren, dass er mir die Auflösung bringt?
In der Anleitung steht, dass die Karte in verschiedenen Modi verwendet werden kann. Wie kann ich die in Labview anwählen und wie muss ich die konfigurieren?



Randbedingugen:

Die Aufzeichnung ist < 0,5 sec.
Auflösung gerne in ca. 0,1 V SChritte...



wie geht sowas?

Danke!
Philipp
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.10.2011, 09:13
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: hohe Zeitauflösung
Also im Normalfall geht das anders herum:
Du stellst einen gewünschten Erfassungstakt ein und nicht, dass du bei Änderung von 0,1 V jeweils einen neuen Wert haben willst.

Wie das aber bei Redlab geht und ob das eine 1208 hergibt, KA

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.10.2011, 09:33
Beitrag #3

dimitri84 Offline
Astronaut
*****


Beiträge: 1.496
Registriert seit: Aug 2009

2020 Developer Suite
2009
DE_EN

53562
Deutschland
RE: hohe Zeitauflösung
Hallo,

Laut Datenblatt kann die glaub ich 8 kS/s. Passt also, du willst ja 1kHz soweit ich das verstanden habe. Das geht natürlich nicht mit Softwaretiming. Da muss also der StreamMode her: http://labjack.com/support/u12/users-guide/4.8



Gruß dimitri

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.10.2011, 15:27
Beitrag #4

philter Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Sep 2011

8.5
2009
EN



RE: hohe Zeitauflösung
Hallo!

Danke für den Hinweis.

Habs nun mit UL hinbekommen, Foto im Anhang!!!

Danke an euch!

Grüße


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.10.2011, 12:00
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: hohe Zeitauflösung
Ich würde aber an deiner Stelle mehrere Samples in einem Schwung aufnehmen, also die Auswahl "1 Channel, N Samples".

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: