INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.04.2017, 14:28
Beitrag #11

C.Maier Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Oct 2016

2017
2016
DE


Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Also, ich habe es jetzt auch so getestet mit einer Task/Referenz Verbindung.

Hier meine Case´s
   
   
   
   

Wenn ich das ganze mit meinem Programm ablaufen lassen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
   

Ich versuche nun zu verstehen und denke, da liegt auch mein Fehler. Wie erkennen die WriteVIs, welche Einstellung für welchen Port bestimmt ist. Mein erster Verdacht ist evtl. die Reihenfolge der WriteVIs. Das ist sehr wahrscheinlich zu primitiv gedacht und funktioniert ja auch nicht. Sonst hätte ich keine Fehlermeldung.

Mein weitere Gedanke ist ja, damit ich jeden Port einzeln steuern möchte. Also müsste das ja auch irgendwie möglich sein.

Vielen Dank für eure Unterstützung. Bin echt froh hier auf Hilfe zu stoßen und zu bekommen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.04.2017, 14:34
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Bei einem Task darfst du auch nur 1x Schreiben, aber dann halt alle 16 Ausgänge für beide Ports auf einmal. Ich hoffe, dass das bei Meilhaus so geht.

Bei NI-Hardware und DAQmx wäre das alles kein Problem gewesen, da hätte das mit 2 Tasks für 2 Ports funktioniert.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.04.2017, 15:16
Beitrag #13

C.Maier Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Oct 2016

2017
2016
DE


Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Das kommt davon wenn man immer das günstiger nehmen muss :/

Aber irgendwie muss es wohl gehen.

Hab jetzt einwenig experimentiert, aber komme nicht auf die Lösung.

Einer meiner Versuche, die beiden BoolArrays zusammenfügen und dem SchreibenVI übergeben. Aber er erkennt es wohl immer noch nicht.

   

Fehlermeldung
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.04.2017, 15:57
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Eigentlich sagt die Fehlermeldung doch alles: Du brauchst (wenn ULx wirklich identisch zu DAQmx aufgebaut ist) die Schreibvariante Digital 2D Bool, NChannel, 1Sample, und musst dann ein 2D-Array schreiben.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.04.2017, 07:21
Beitrag #15

C.Maier Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Oct 2016

2017
2016
DE


Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Frohe Ostern noch Smile


Nach einem Erholsamen Wochenende kann ich wieder voller Tatendrang mich der Aufgabe widmen diese zu lösen.

Habe dies auch schon Versuch, aber seht selbst, wieder eine weitere Fehlermeldung

   


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

13.0 .vi  ULx_Combine_PortA_PortB.vi (Größe: 12,69 KB / Downloads: 242)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.04.2017, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2017 07:36 von GerdW.)
Beitrag #16

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Hallo C.,

lesen wir mal die Fehlermeldung: es ist ein (1) Kanal im Task definiert, du versuchst aber zwei (2) zu schreiben…
Mögliche Lösung: statt eines 2D-Arrays mit 2*8 Bits einfach mal ein 1D-Array mit 16 Bits schreiben…
(Letzte Woche war es noch genau anders herum: du hattest zwei Kanäle definiert, aber nur einen Kanal beschrieben! Die Fehlermeldungen der ULx sind doch wirklich sehr aussagekräftig…)

Endgültige Lösung: Die BeispielVIs, die mit der ULx kommen, studieren. Die Hilfe zur ULx lesen. Im Notfall den Support von ULx anrufen!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 7.833 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.293 20.07.2015 07:39
Letzter Beitrag: GerdW
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.670 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.643 20.05.2015 08:22
Letzter Beitrag: GerdW
  Meilhaus USB 1208LS - Visual Basic ? Franz54 8 8.354 25.11.2014 09:41
Letzter Beitrag: jg
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 6.224 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx

Gehe zu: