So ich gebe das Ganze jetzt als Anhang bei.
Über den Bus kommen die Bytes an. Dann sollen diese darauf überprüft werden, ob ihr MSB == 1 ist.
Wenn dies der Fall ist, soll das aktuelle Byte und die nächsten drei folgenden Bytes verarbeitet werden. Diese werden dann zusammengefügt und in zwei Signalverlaufsdiagrammen ausgegeben.
Das Ganze soll nach Möglichkeit kontinuierlich erfolgen.
Nun ist es momentan so, dass die Verbindung immer nach ein paar richtigen Werten abbricht. Der Kontrolltext gibt die richtigen Werte aus. Diese werden allerdings auch noch nicht richtig verarbeitet. Was das nächste Problem ist.
Zum Test werden immer Folgende 4 Bytes übertragen.
0X87 -> Wert1
0X7F -> Wert2
0X6D -> Wert3
0X66 -> Wert4
Nach der Umrechnung sollte ADC1 = FFF und ADC2 = 6E6 sein.
Vielen dank schon mal!
SeriellPC1_VISA0907.vi (Größe: 25,75 KB / Downloads: 269)