Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
nach langer Suche habe ich das VI "Skalierung erzeugen" und den Eigenschaftsknoten "Skalierung" gefunden. Um diese zu nutzen muss ich extra für jede Skalierung einen Namen vergeben, und diesen Namen dann mit meinem Kanal verbinden.
1:
Ich würde viel lieber einen DAQ-Kanal direkt linear skalieren, ohne den oben beschriebenen Umweg. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
2:
Was ist nach eurer Erfahrung besser/schneller: das Erstellen einer Skalierung mittels obiger Funktionen oder das Berechnen des skalierten Wertes nach Messwertaufnahme mittels numerischen Rechenoperationen?
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich eine Reihe von analogen Eingängen messe und jeweils eine andere Umrechnung von Spannung auf die eigentliche Messgrößen durchführe.
wennst mehrere kanaele mit anderen physikalischen skalierungen benoetigst, wirst mit dem DAQ assistant oder allgemein bei der deklaration der variablen keine freude haben!
dann hast nur noch die moeglichkeit mit den rohwerten zu arbeiten und diese dann im anschluss in einer for schleife mit autoindizierung (anzahl der durchlaeufe entspricht der anzahl der erfassten kanaele) zu verrechnen!