INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Skalierungsproblem im DAQmx task



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.09.2007, 11:20
Beitrag #1

pilz Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Sep 2007

7.1
2004
kA

37077
Deutschland
Skalierungsproblem im DAQmx task
Hallo,

ich benutze LV7.1 mit einem PCI6211 board.

Im Measurement & Automation Explorer benutze ich die DAQmx tasks um meine Analogsignale (0-10V) in die entsprechenden Werte linear zu skalieren. Leider mußte ich feststellen, dass im hohen Voltbereich (~6-10V) die skalierten Werte einfrieren und nicht mehr steigen.
Aber ohne Skalierung bekomme ich auch die hohen Voltwerte in meinen DAQmx tasks angezeigt. Somit nehme ich an, dass es an der linearen Skalierung liegt.
Für meinen Sensor habe ich eine Geradengleichung von y=16,03x-30,06. Durch ausprobieren bei einem Eingangsvoltwert von 8,26V bekomme ich bei einem Achsenabschnitt von 0 und einer Steigung von 1,9 noch einen richtig skalierten Wert. Ab einer Steigung von 2 friert der Wert jedoch ein!?

Das Thema hat letztes Jahr schon jemand eingestellt, nur leider gabs' keine Antwort! (siehe Zitat)

Ich hoffe, dass mir jemand weiterhilft, damit ich meinen "Pilzfermenter" wieder richtig steuern kann!

Beste Grüße
martin

' schrieb:...

Kann mir jemand helfen, warum die Daten bis zu einen bestimmten Bereich klettern, wenn ich den Druck erhöhe, und wenn ich weiter erhöhe bleiben die Werte stehen, wie eingefroren. Wenn ich den Druck vermindere kehren die korrekten Werte wieder zurück?

Es scheint so, als ob nach einem bestimmten Spannungsbereich der Globale Kanal einfach dicht macht und Werte die ausserhalb irgendeiner Skala liegen nicht mehr rausgibt.

Hängt das irgendwie an dem Eingangsbereich in den einzelnen Kanälen unter MAX?
Please help me!

...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.09.2007, 13:46
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Skalierungsproblem im DAQmx task
Ich kann leider auch nicht helfen, aber hast Du schon mal bei NI nachgefragt?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.09.2007, 10:31
Beitrag #3

md-knight Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 3
Registriert seit: Aug 2007

8.2
-
kA


Deutschland
Skalierungsproblem im DAQmx task
' schrieb:Ich kann leider auch nicht helfen, aber hast Du schon mal bei NI nachgefragt?

Gruß Markus

Hallo,

ich hatte das gleiche Problem und habe bei NI angefragt.
Die Lösung: Im Task muss für den Kanal der Signaleingangsbereich auf den maximalen skalierten Wert eingestellt sein. Heißt bei einer Bereichsskalierung:
-10 ~ +10 auf
-20 ~ +20
muss der Signaleingangsbereich auch auf:
Min -20
Max +20 gesetzt werden.
Bei einer linearen Skalierung muss der Signaleingangsbereich eben entsprechend transformiert werden. Das Beispiel oben entspricht einer Steigung von 2 und einem Achsenabschnitt von 0.
Das die Skalierten Ausgaben so seltsam abgeschnitten werden (also nicht bei 10V) wenn der Signaleingangsbereich auf -10 ~ +10 bleibt verwundert auch NI.
Außerdem tritt das Problem anscheinend nur mit Realer HW und nicht im simulierten Modus auf.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.679 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.055 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Interrupt a Triggered DAQmx Task bundesschranzminister 1 3.479 11.11.2013 10:10
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Ausführungszeit DAQmx Task zu lang Kiesch 3 5.472 18.04.2013 20:13
Letzter Beitrag: Holy
  Create 2 Task, Fehler nach Start Task Martin Heller 1 4.912 09.09.2011 14:26
Letzter Beitrag: illuminus
  Unterschied DAQmx clear & stop Task gottfried 4 6.605 02.08.2011 08:48
Letzter Beitrag: gottfried

Gehe zu: