Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201
Hallo,
ich arbeite zur Zeit mit einem Crio embedded System und dem AI Module cRio 9201.
Ist es richtig, den gemessenen Wert mit dem Faktor 20 V / 2^12bit zu skalieren , um an die Spannung zu kommen ??
Gruß,
Bastian
|
|
|
29.08.2005, 10:49
Beitrag #2
|
Christian
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 4
Registriert seit: Aug 2005
kA
|
Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201
Hallo,
du musst deine Aufschlüüselung (bei dir 12 bit) durch das Intervall der Ausgangsspannung diviedieren. Bei mir ist das (2^16)/20 V. Ich habe das 9215 mit 16 bit und + - 10V.
|
|
|
14.09.2005, 11:17
Beitrag #3
|
Bastos
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 8
Registriert seit: Jun 2005
kA
|
Spannungsmessungen mit AI Module cRio 9201
Danke schön!!
|
|
|
| |