Fehler -20023 bei Butterworth



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

31.01.2011, 03:17
Beitrag #11

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
Fehler -20023 bei Butterworth
Moin moin,
kann mir niemand für mein Problem helfen, ich habe ein VI seit zwei Wochen hochgeladen. Seitdem versuche ich jeden Tag dieses Problem zu lösen und komme nicht voran. Lucki und Markus ?

Vielen Dank!

Kpalime
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
31.01.2011, 08:43
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Fehler -20023 bei Butterworth
' schrieb:Hallo Lucki,
ich stehe immer vor der gleiche Fehlermeldung.
Also f_l steht für untere Frequenz und f_h für obere, oder ?
Ich habe bei mir fs = 1000, folglich ist fs/2 = 500 (das ist auch meine Hochfrequenz) d.h. f_l muss auch 500 oder weniger sein, damit keine Fehlermeldung kommt. So habe ich das gewählt und trotzdem besteht die gleiche Fehler noch. Kannst du mir sagen wie ich das anders eintrage.
Vielen Dank!

Kpalime
fs=1000? Aber an dieser Stelle
   
erstellst du eine Waveform mit f = 5 Hz.Hmm
Lies doch gleich bei DAQmx-Read eine Waveform aus, und nicht ein 1D-Array.

Gruß, Jens

Offtopic2
Vom 25.1. bis zum 31.1. sind es gerade 6 Tage, nicht 2 Wochen. O

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
31.01.2011, 12:53
Beitrag #13

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
Fehler -20023 bei Butterworth
Hallo Jens,
vielen Dank, ich habe jetzt die dt auf 0, 0001 eingestellt(fs = 1000Hz) und kriege nicht mehr die alte Fehlermeldung. Anstelle von dieser Fehler habe andere: beide Zeitsignalformen enthalten unterschiedlich dt.
Ich muss das noch kontrollieren.
Noch mal vielen Dank Jens!


Kpalime
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.02.2011, 18:09
Beitrag #14

kpalime Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 52
Registriert seit: Nov 2010

8.5
2010
de


Deutschland
Fehler -20023 bei Butterworth
hallo Leute,
wenn man Anfänger ist, soll viele Frage gestellt werden sondern verliert man den richtigen Weg.
Wie kann ein einziger Task für mehrere Geräte eingesetz werden, um Daten von mehreren Sensoren gleichzeitig zu lesen? Gibt es dafür ein Tipps? Beispielsweise drei unterschiedliche Sensoren. Ich arbeite mit labview 8.5 und benutze die DAQmx.
Danke meine lvf !


Kpalime
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.353 16.03.2016 10:37
Letzter Beitrag: GerdW
  Butterworth TP spiegelt das Ende nach vorne dimitri84 0 3.129 26.08.2010 09:19
Letzter Beitrag: dimitri84

Gehe zu: