INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.07.2012, 10:56
Beitrag #1

Flautens Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Apr 2012

2010
2012
DE



Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI
Guten Tag, liebe Gemeinde

Hier möchte ich mein Programm zeigen für mögliche Verbesserungsvorschläge
Das Ganze nimmt Daten auf von einem Powermeter, über die die Laserleistung nach Zeit gemessen wird.

Was könnte ich hier noch optimieren?

Liebe Grüße

Flix


Angehängte Datei(en)
8.2 .vi  RADRIS_1DAQ_Laserpower_1System_beta1.vi (Größe: 666,69 KB / Downloads: 219)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.07.2012, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2012 12:09 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI
Hallo Flix,

- gestapelte Sequenzen durch flache Sequenzen ersetzen...
dann:
- Datenfluss zwischen FPGAStart und FPGARead ordentlich verdrahten, dann kann der innere Sequenzrahmen gelöscht werden
- die letzten beiden Frames der großen Sequenz zusammenfassen, da keine Datenanhängigkeiten bestehen
- lokale Variablen durch Drähte ersetzen
- danach kann der "Mess"-Rahmen mit dem "Speicher"-Rahmen zusammengefasst werden
- im BD nie die Namen von Terminals ausblenden oder gar löschen!
- ungenutztes Terminal des "Roten Knopfs" statt der lokalen Variablen verwenden
- große Sequenz entfernen und nur das Initialisieren des Graphs und den FPGA-Referenzaufruf in einen kleinen Rahmen packen: alles andere ist durch den Dataflow ausreichend sequenziert!
- das Zurücksetzen von "Reset" und "Roter Knopf" in den bisher unnützen Sequenzrahmen "error out" hineinpacken...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ausgeben von Signalen mithilfe von NI PXI-5412 (AWG) DavidStefan 17 12.142 25.05.2021 10:27
Letzter Beitrag: DavidStefan
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.531 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.303 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Digitale Ausgabe von zwei zeitlich abhängigen Signalen MetalMan 3 4.564 04.12.2018 09:58
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS-Datei während Aufnahme schützen mez15 3 4.391 18.05.2017 09:54
Letzter Beitrag: GerdW
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.937 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo

Gehe zu: