INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Signaldarstellung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.07.2009, 14:48
Beitrag #31

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Signaldarstellung
' schrieb:Hi Andreas.
Ich will ja auch keine Lösung, will das schon selber machen. Ich Arbeite erst seit 2 Monaten mit LabVIEW. Will es verstehen wieso es nicht geht.
Noch ne Frage kann ich mit einem Signalgraphen immer nur ca. 1000 Werte in X-Achse darstellen???

Grüße Petka

Hi Petka,

na dann verstehen wir uns ja. Es gab hier schon ganz andere Fälle.Wink
Der Signalverlaufsgraph stellt immer nur die Daten dar, die ihm übergeben werden. Sind es mehr als 1000 zeigt er diese auch an.
Aber vielleicht verwechselt Du den Graphen mit dem Diagramm. Das Signalverlaufsdiagramm hat eine Historie und kann sich je nach Größe der History quasi Daten merken. Die Historie ist standarmässig mit 1024 Werten voreingestellt. Aber auch das kann man ändern. Rechtsclick auf Diagramm -> Historienlänge ...

Grüße
Andreas

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
19.08.2009, 13:16
Beitrag #32

petka Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Jul 2009

8.x
-
de

509xx
Deutschland
Signaldarstellung
Nochmal bezug zum Signalverlaufsdiagramm.

Also das es sich Daten merkt war schon die Antwort die ich gesucht habe.
Nun habe ich folge frage.
Wenn ich mein Programm laufen lasse, zeigt es mir meine gewünschten von 0 - 8760 Messdaten. Lasse ich das Programm jedoch ein zweites mal laufen, addiert das Signalverlaufsdiagramm 8760 Messdaten weiter. Also 8761 -17520 Messdaten und so weiter.
Würde gerne die daten von 0- 8760 haben.

Hat jemand einen Tip für mein Problem???
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.08.2009, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2009 16:39 von A.Berndsen.)
Beitrag #33

A.Berndsen Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 2.437
Registriert seit: Feb 2005

8.2.1 - 2011
2004
DE

724xx
Deutschland
Signaldarstellung
Hab ich das richtig verstanden, die Daten vom vorherigen Durchlauf werden nicht mehr benötigt, aber bei folgenden Erfassungen sollen die Werte im Diagramm beginnend bei 0 aufgezeichnet werden.
Das erreichst Du mit dem Eigenschaftsknoten "Historie" des Signalverlaufdiagramms. (rechtsklick auf Diagramm im BD -> erstellen -> Eigenschaftsknoten -> Historie.
Diesen mit rechtem Mausklick "in lesen ändern" und eine leere Arraykonstante anschliessen.
Wenn das Diagramm keine Werte anzeigt, kannst Du am Anschluß des Eigenschaftsknotens auch mit rechtscklick eine Konstante erzeugen.

Das war's. evtl. den Errorcluster am Ausgang nutzen, damit der Graph zur rechten Zeit und nicht willkürlich im Programmablauf gelöscht wird.

Grüße
Andreas

   

Geht nicht, gibts nicht!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.08.2009, 10:12
Beitrag #34

petka Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Jul 2009

8.x
-
de

509xx
Deutschland
Signaldarstellung
Super.
Danke viel mals für den Tip Andreas.
Top2

gruß petka
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 15.949 25.06.2018 10:39
Letzter Beitrag: GerdW
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 9.662 03.09.2015 07:34
Letzter Beitrag: GerdW
  Signaldarstellung, Sample-Anzahl, Verständnisproblem Herby01 3 4.742 14.06.2015 20:40
Letzter Beitrag: Herby01
  Signaldarstellung mehrere variabler Plots tobi45f 8 7.229 24.02.2015 14:48
Letzter Beitrag: Lucki
  Signaldarstellung in X-Richtung über den gesamten Graphen Flipflop 5 5.259 06.06.2014 13:19
Letzter Beitrag: Andora
  Logarithmische Signaldarstellung Adeaphon 67 39.343 10.04.2014 12:54
Letzter Beitrag: Adeaphon

Gehe zu: