Zeitlicher Signalverlauf



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.11.2011, 10:52
Beitrag #1

ätschi84 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Oct 2010

2009
2010
de


Deutschland
Zeitlicher Signalverlauf
Hallo zusammen,

meine Situation sieht wie folgt aus:

Ich habe: den zeitlichen Verlauf der Signale von ca. 20 verschiedenen Sensoren einer Anlage abgespeichert.
Ich möchte: die Werte in verschiedenen Anzeigeelementen, welche in einem Anlagen-Fließbild angeordnet sind, darstellen.

Problem:
Ich benötige eine Art Zeitleiste inkl. "Play" und "Pause"-Funktion etc., so dass ich die zeitliche Entwicklung der Messwerte als "Film" verfolgen und diesen bei Bedarf anhalten kann.

Gibt es hierzu eine Möglichkeit in Labview? Ich habe nur das Signalverlaufsdiagramm gefunden un dkonnte damit das beschriebene Problem nicht lösen.

Über Hilfe sowie Verweise auf hierzu passende Diskussionsthemen etc. würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank und beste Grüße
Ätschi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 15:58 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Zeitlicher Signalverlauf
Etwas Fertiges gibt es da nicht, aber das zu programmieren sollte nicht schwer sein. Nützliche Angaben dafür wären:
Konstantes dt bei allen Messwerten?
Einheitliche Erfassungszeiten bei allen Kanälen?
Absolute Zeiten (Datum, Uhrzeit) oder relative Zeiten (sek) ?
Am besten die postest mal Beispieldaten in Textform.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.11.2011, 08:43
Beitrag #3

ätschi84 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Oct 2010

2009
2010
de


Deutschland
RE: Zeitlicher Signalverlauf
Also,

die Daten kommen wie gesagt nicht in Echtzeit in Labview an. Vielmehr ist der gesamte zeitliche Verlauf der Werte bereits in einer Exceltabelle hinterlegt.

Dabei gilt folgendes:
Einheitliche Erfassungszeiten und konstantes dt für alle Messwerte sowie eine relative Zeitangabe.

Beispieldaten:
Zeit Temp1 Temp2 Füllstand1 ...
(h) (°C) (°C) (m) ...
0,00 25,0 125,0 0,530
0,05 26,3 125,0 0,530
0,10 28,4 124,6 0,530
0,15 32,1 124,2 0,531
0,20 35,2 124,7 0,548
0,25 40,1 125,3 0,572
.
.
.

Vielen Dank für die Mühe.