Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
18.07.2013, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:23 von gruenlein.)
da werden doch zwei existierende cRIOs zur Auswahl angeboten!
Zitat:Die Option zum hinzufügen des Targets "Real-Time CompactRIO" fehlt bei mir einfach!
Häh? Einfach ein cRIO auswählen in der angezeigten Liste und "OK" klicken...
Oder wovon redest du?
Zitat:Nachinstallation desselbigen hat auch nicht geholfen.
Was hast du "nachinstalliert"? Wovon redest du?
Ist dein cRIO generell schon in Betrieb genommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...
Hat dein cRIO eine (eineindeutige) IP bekommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...
Das war ein Screenshot aus einem Tutorial, so wie ich es gerne hätte. Habe versucht "Realtime cRIO" nachzuinstallieren, weil es eben bei mir fehlt.
Hier der Screenshot von meinem LabVIEW-Laptop, mit "In Betrieb" befindlichem cRIO sowie funktionierender IP, siehe hinteres Fenster:
18.07.2013, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:28 von GerdW.)
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb: Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb: Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.
Gruß, Jens
Macht das denn etwas aus? Habe über Crossoverkabel Laptop und cRIO im gleichen subnetz verlegt.
Update nach dem Telefonat mit dem Techniker: cRIO verträgt sich nicht mit der LabVIEW 2012 Installation, weil hier Realtime Version 12.0.1 zu 12.0.0.1 nicht zusammenpasst. Empfehlung des Technikers: er schickt mir nen Link, wo die alten Treiber drauf sind die ich dann neu installieren muss (sowohl auf Chassis als auch auf dem Laptop)
update: genial, das Aufspielen der alten Treiberversionen (NI Realtime cRIO 12.0.0) hat den gewünschten Erfolg gebracht! Yuhuu!! Jetzt nur noch das VI programmieren, hoffe damit dann schneller voranzukommen. Danke für Eure Hilfe bisher!
ich hatte weiter oben (Beitrag #2) doch schon mal auf Quellen von NI verlinkt. Eben dort hatte ich auch VIs gefunden, die eben diese Umrechnung erledigen...
- Außerdem kann ich mit deiner Notierung nichts anfangen: Welche Rechenoperation steht hinter "tE5" usw.?
- Außerdem gibt es bei Thermoelementen auch genauso gute Formeln in der Form T = f(U). Hier stehen z.B. Polynome 10. Grades zur Verfügung.
Aber das ist alles Arbeit, die NI schon für dich erledigt hat: da gibt es doch eine Funktion irgendwo in der Mathe-Palette...