RE: globale Variable auf Frontpanel
Hallo,
Also laut ScreenShot wird sowohl das SubVI als auch deine Anzeigeaktualisierung 1mal pro Schleifendurchlauf ausgeführt. Soweit schonmal gut.
Läuft jetzt aber das SubVI eine Weile und du möchtest eine Druckänderung sehen, WÄHREND das SUBVI LÄUFT, dann muss das Schreiben der globalen Variable INNERHALB des SUBVIs stattfinden und das AUSLESEN PARALLEL dazu. Also am einfachsten, indem du eine 2. While-Schleife mit dem Auslesen der globalen Variable beauftragst und deine Anzeige-Elemente beschreibst.
Vorraussetzung ist natürlich, dass das SubVI die Global MEHRMALS beschreibt, und nicht einfach 1mal am Ende der Ausführung.
Außerdem könnte (d)ein hochgeladenes (Beispiel-)VI helfen...
Ich hoffe man konnte mir folgen und es war ein klein wenig hilfreich
Gruß
|