09.03.2015, 15:35
Beitrag #1

tom181 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Dec 2014

2012
2013
DE



keine Verbindung zu CRIO 9012
Hallo,

ich versuche gerade ein CRIO 9012 mit meinem Rechner zu verbinden. Nach der Formatierung bekomme ich keine Verbindung im MAX hin. Habe IPReset durchgeführt und neue IP eingegeben, trotzdem zeigt MAX mir immer nicht verbunden an.

Hat jemand Rat?

Vielen Dank...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.03.2015, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2015 15:37 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Hallo Tom,

Zitat:Nach der Formatierung…
"Software installieren" im MAX vielleicht?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 15:44
Beitrag #3

tom181 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Dec 2014

2012
2013
DE



RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Gute Idee... so weit komme ich leider ohne Verbindung nicht...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 15:47
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Hallo tom,

Zitat:trotzdem zeigt MAX mir immer nicht verbunden an.
Was zeigt dir MAX denn überhaupt an?

Ansonsten: Rechner direkt (ohne Hub/Switch) mit dem cRIO verbinden und die IP deines Rechners auf das Subnetz des cRIOs einstellen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 18:24
Beitrag #5

tom181 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Dec 2014

2012
2013
DE



RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Hallo

die Software konnte ich nun installieren. Irgendwie gab es Probleme bei der IP-Adresse. Das Rio ist immer wieder auf 0.0.0.0 gesprungen.
Nun gibt es leider das nächste Problem. Der Rechner findet das Chassis (9112) nicht.
Es wird nicht im MAX angezeigt und beim Einrichten eines Projektes sucht der Rechner stundenlang...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 18:45
Beitrag #6

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Ich vermute, dass du somit dein cRIO selbst im MAX siehst und dieses auch manuell in ein Projekt hinzufügen kannst? Weiterhin erkennt er im MAX dann dein Chassis nicht und entsprechend auch im Projekt nicht. Welche Fehlermeldung zeigt er im MAX stattdessen an? Hast du schonmal eine komplette manuelle Konfiguration im Projekt vorgenommen (Chassis und Module manuell hinzufügen)?
Wie verhalten sich deine LEDs am cRIO?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.03.2015, 19:03
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
(09.03.2015 18:24 )tom181 schrieb:  die Software konnte ich nun installieren. Irgendwie gab es Probleme bei der IP-Adresse. Das Rio ist immer wieder auf 0.0.0.0 gesprungen.
0.0.0.0 war früher die "Standard-IP" bei einem nicht-konfigurierten cRIO. Deine MAX-Probleme dürften aber eher mit deinem Rechner und/oder deinem Firmennetzwerk zusammenhängen (auch wenn der MAX wirklich nicht dieee Supersoftware ist). Ich würde versuchen, Firewall und sonstige Sicherheitssoftware zu deaktivieren und mit einer Direkt-Verbindung zwischen Rechner und cRIO zu arbeiten.
(09.03.2015 18:24 )tom181 schrieb:  Nun gibt es leider das nächste Problem. Der Rechner findet das Chassis (9112) nicht.
Es wird nicht im MAX angezeigt und beim Einrichten eines Projektes sucht der Rechner stundenlang...
s. oben + wer zwingt dich, beim Einrichten des Projekts über die automatische Suche zu gehen? Man kann doch auch alles von Hand selber einrichten.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 19:24
Beitrag #8

tom181 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Dec 2014

2012
2013
DE



RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Die manuelle Konfiguration habe ich noch nicht gemacht, da dieses mein erstes Projekt mit CRIO ist. Gibt es irgendwelche Literatur, die weiterhilft?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 19:55
Beitrag #9

tom181 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Dec 2014

2012
2013
DE



RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Habe nun mal die manuelle Konfiguration gewagt und bekomme beim Verbindungsaufbau immer einen Fehler. (siehe Bild)
Nun habe ich gerade gesehen, dass bei der Netzwerkverbindung unter Windows immer wieder "Netzwerkkabel wurde entfernt" erscheint.

Habe ich hier noch irgendeine Einstellung übersehen?

Viele Grüße
Tom


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.03.2015, 20:49
Beitrag #10

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: keine Verbindung zu CRIO 9012
Also im MAX ist schonmal Controller + Backplane (FPGA) enthalten. Die konfigurierte IP ist eine Link-Local IP die bei fehlender fester IP-Konfiguration bzw. fehlendem DHCP-Server automatisch vergeben wird. Voraussetzung damit es funktioniert ist, dass dein Laptop eine IP im selben Subnetz hat. Wenn aktuell immer wieder ein abgezogenes Ethernetkabel gemeldet wird passt hier was nicht. Das musst du erstmal beheben.
Vorschlag wäre sowieso eine "ordentliche" feste IP. D.h. konfiguriere eine IP am cRIO z.B. im üblichen Bereich 192.168.100.X o.ä. und eine entsprechende passende am Laptop.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot FlKoch 3 24.335 09.02.2016 08:25
Letzter Beitrag: Janstar
  keine konfigurierten I/O nach Neuinstallation von cRIO-9012 Mietzekatze 1 14.358 03.06.2015 08:03
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht vitjee 22 28.982 15.07.2013 18:23
Letzter Beitrag: Holy
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.686 05.03.2012 20:28
Letzter Beitrag: jg
  getriggerte Abtastzeit (cRIO 9012) thomasd 0 5.637 18.05.2011 11:37
Letzter Beitrag: thomasd
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 31.684 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze

Gehe zu: