Hallo,

ich bin gerade dabei mir ein bisschen Labview einzulernen. Dabei wollte ich mit einer State machine anfangen. Es funktioniert auch alles bestens, nur würde ich gerne diese State machine automatisch testen. Heißt: Buttons zum Übergang in den nächsten State sollen automatisch gedrückt werden.

Gibt es irgendeine Möglichkeit, kurzzeitig einen true-wert an den Button zu übergeben? (Symbol)True ---> (lokale Variable)Button funktioniert ja leider wegen dem latch-Verhalten nicht.

mfg Sinsei
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.04.2013, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2013 12:00 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: kurzer True-Wert
Hallo Sinsei,

"latched"-Buttons lassen sich nur schwer automatisch triggern, auch per PropertyNode bekommst du da Fehlermeldungen.
Mögliche Lösung: Ändere das Schaltverhalten des Buttons in "switched" um, dann kannst du auch programmatisch darauf zugreifen...

Andere Lösung:
Stelle dein Konzept auf eine QueuedStatemachine um. Hier schickst du den nächsten Befehl per Queue an die Statemachine - und kannst so (an den Buttons vorbei) Befehle in die Queue einspeisen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 11:18
Beitrag #3

Kiesch Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 412
Registriert seit: Mar 2009

2019, 2018, 2016
2009
DE

04519
Deutschland
RE: kurzer True-Wert
Oder du benutzt die Eventstruktur und schreibst die Werte Property node und dann Value (Signaling). Wenn du dazu das Event Wertänderung benutzt dann reagiert das entsprechende Event immer nur dann (und macht was) wenn der entsprechende Button gerade gedrückt wurde (oder mit Value Signaling gesetzt) und zwar genau einmal.

Nur dran denken: Eventstruktur ohne Timeout wartet immer bis button gerdrückt bis die wieder was macht. Wenn da also parrallel dauerhaft was gemacht werden soll entweder Timeout Event nutzen, oder in ne parrallele Schleife.

Zitat:Märchen und Geschichten werden erzählt am Lagerfeuer, technischen Fakten werden mitgeteilt (oder so). (Genauso wie Software nicht auf einem Server "herumliegt", die ist dort installiert.)
*Zitat: IchSelbst*
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.05.2013, 12:04
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: kurzer True-Wert
(30.04.2013 11:10 )Sinsei schrieb:  Gibt es irgendeine Möglichkeit, kurzzeitig einen true-wert an den Button zu übergeben?
Und wie wäre es, den Button einfach höchstpersönlich zu drücken? Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.561 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.885 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.497 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.783 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 4.927 17.11.2014 19:52
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.396 18.06.2014 16:34
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: